Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Unterschied Freerun, Run-Modus

  1. #1
    Registriert seit
    30.06.2008
    Beiträge
    52
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe unten angefügte Konfiguration.
    Dabei sind im Run-Modus die grünen LED des KL3202 immer aus, was auf einen Watchdog des K-Buses schliessen sollte. Im Gegensatz dazu leuchten die LED im "Freerun" und die Eingangsdaten kann ich auch sehen.
    Was ist der Unterschied dieser beiden Modi?
    Muss ich eine bestimmte Reihefolge (zuerst analoge und dann digitale Klemmen') stecken?
    Wie komme ich eigentlich in den Freerun?
    Viele Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Unterschied Freerun, Run-Modus  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Damit bei TwinCAT die E/As (gleichgültig welches Bussystem) angesprochen werden können, muss mindestens eine "Verknüpfung" einer Variable von einer laufenden Task (SPS, NC, I/O) zu einer Komponente des Busses vorhanden sein.
    Ist das nicht der Fall, wird der Bus im RUN nicht getriggert (die Klemme bleibt "aus").

    Im FreeRUN generiert TwinCAT von sich aus eine Task und triggert den Bus im FreeRun-Zyklus (defaul 4ms Zyklus, meine ich). So kann man während der Konfiguration schonmal die E/As testen. Daher ist die Klemme dann auch aktiv.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    justbql (05.02.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    30.06.2008
    Beiträge
    52
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen, vielen Dank für schnelle und treffsicher Antwort, die mir bereits 5 Minuten nach Erhalt das "Problem" löste!
    Zitieren Zitieren Vielen Dank  

Ähnliche Themen

  1. XP-Modus von Windows 7
    Von Gerhard Bäurle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 19:50
  2. SFC12 Modus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:01
  3. Modus - Daten auslesen
    Von anni_1 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 07:23
  4. CX_9000 für immer im RUN MODUS???
    Von baerle9001 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 19:06
  5. Bit für Stop modus bzw Run Modus
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 16:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •