Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Datenaustausch 841 zu S7/300 über Profibus

  1. #1
    Registriert seit
    10.01.2007
    Beiträge
    24
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin Kollegen

    gibt es mitlerweile ein Lösung das ich ein Datenaustausch zwischen einer Wago 750-841 und einer S7 300 über Profibus erledigen kann

    Danke für Hinweise
    Zitieren Zitieren Datenaustausch 841 zu S7/300 über Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    03.08.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    schau mal hier:

    http://www.anybus.de/products/anybus...ofibus-S.shtml

    Dieses Gateway arbeitet als Profibus- Slave im Netzwerk 1 und als ModbusTCP- Slave in Netzwerk 2. Mit dem Wagocontroller müsstest du dann ja direkt E/A- Daten im Gateway über ModbusTCP schreiben und lesen können-diese wären dann auch für deine S7-300 präsent. Bei Wago kann man sich auch eine kostenlose Bibliothek mit ModbusTCP- Funktionsbausteinen runterladen:

    http://www.wago.com/wagoweb/document...e/nm9mpl_d.htm

    Hoffe, ich konnte helfen!
    Zitieren Zitieren Profibus/ModbusTCP- Gateway von HMS?  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Newbie für den nützlichen Beitrag:

    commander99 (16.02.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus,

    der 750-833 von Wago hätte z.B. bereits Profibus Onboard, hat aber dafür weniger Speicher als der 841 - aber vielleicht wär das ja eine Alternative.

    Weiterhin ist eine S7-300 u.U. auch Modbus-TCP fähig, sofern eine Onboard-Ethernet Schnittstelle bzw. ein Ethernet-CP vorhanden ist. Modbus-TCP Treiber gibt´s von Siemens - allerdings nicht umsonst. Das Modbus-Protokoll ist aber kein Geheimniss und kann mit vertretbarem Aufwand evtl. selbst in einer S7-300 umgesetzt werden.

    Ansonsten bleibt halt nur das genannte bzw. andere Modbus-TCP / Profibus Gateways.

    Mfg
    uncle_tom

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:

    commander99 (16.02.2010)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:28
  2. Profibus-Datenaustausch
    Von slk230-power im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 23:24
  3. Datenaustausch Profibus Slave
    Von Gast im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 16:05
  4. Datenaustausch über Profibus
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 14:39
  5. Datenaustausch über Profibus!!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 21:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •