Hallo,
ich schaffe es nicht, die IP-Adresse meines BC9000 zu ändern.:confused:

Im systemmanager wird dieser ohne Probleme gefunden.
Gehe ich dann auf den Reiter mit der IP und ändere diese und drücke dann "IP-Ändern" passiert nix. ????

Wie mach ich das denn nun richtig mit dem Systemmanager?
Danke für die Hilfe...

MfG CAS
 
Hallo!

Die IP Adresse kannst du auch über die Dipschalter vorne am Controler einstellen. Hier kann aber nur die letzten drei "Ziffern" geändert werden (z.b. 192.168.1.XXX).

In der InfoSys ist es genauer beschrieben: http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=content/1031/bc9000/html/bt_bx9000adressks2000.htm

Also wenn alle Dipschalter auf "off" stehen, ergibt dies eine Null. Wenn du jetzt am Ende eine 10 (z.b. 192.168.1.10) haben willst müssen folgende Dipschalter auf "on" stehen: 2 und 4.

Ich hoffe ich konnte dir helfen.

MFG
Christoph
 
Hallo,

Du kannst die ersten drei Blöcke der IP-Adresse über die KS2000 Software ändern. Über den TwinCat System Manager ist dies glaube ich nicht möglich auch wenn die Möglichkeit angezeigt wird.
Mit der Dip-Schalter Konfiguration kannst Du nur den letzten Adressbereich verändern.....
Oder Du stellst den Koppler auf DHCP und lässt eine IP zuweisen.

Gruß Triac
 
1: Endadresse mit hilfe der DIP schalter einstellen
2: Spannungsreset
3: KS2000 Konfig via ADS 172.16.17.X.1.1 Connecten
4: Einstellen
5: Spannungs Reset
6: Sicherheitsping
 