    Ausgangslage: 750-871 mit Visam-HMI-Panel, dieses greift über den "Wago-Ethernet Treiber"
    auf Merkerwörter zu, soweit so gut.

    Nun muss der überwiegende Teil meiner HMI-Variablen aber remanent sein,
    und ich muss wg. dem Panel deren exakte Adresse kennen also eine AT-Deklaration.

    Nun ist es aber so, sobald ich mit der AT-Deklaration z.B. "AT %MD5000" den Non-Retain Merkerbereich des
    Controllers verlasse, meckert Codesys das die Adresse unzulässig ist (Fehler 3728 ).
    P.S. der Non-Retain Bereich:
    Non-Retain = %MB0 - %MB12288
    Non-Retain = %MW0 - %MW6143
    Non-Retain = %MD0 - %MD3071

    Wenn ich die Variablen in den Non-Retain-Bereich packe dürften die ja, wie der Name sagt,
    eigentlich nicht remanent sein ... oder vielleicht doch?
    Leider ist der Controller schon auf der Baustelle, sodass ich diesen Punkt nicht probieren kann.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).
    Zitieren Zitieren Wago 750-871 Retain AT  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    aus dem Handbuch:
    Der Remanent-Speicher ist ein nicht flüchtiger Speicher, d. h.
    nach einem Spannungsausfall bleiben alle Werte beibehalten. Die
    Speicherverwaltung erfolgt automatisch. Der 24 kByte große
    Speicherbereich teilt sich auf in einen 8 kByte großen
    adressierbaren Bereich für die Merker (%MW0 ... %MW4095)
    und einen 16 kByte großen Retain-Bereich für Variablen ohne
    Speicherbereichs-Adressierung oder Variablen, die explizit mit
    „var retain“ definiert werden.

Ähnliche Themen

  1. non-retain DB Sichern?
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 10:31
  2. Retain
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 12:38
  3. Wago 849 Merker Retain
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 15:48
  4. Spannungsfest durch persistent retain
    Von Roli im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:34
  5. Wago Retain Frage
    Von commander99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 19:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •