    Im Anhang mein Lösungsansatz

    Wobei DIMM_1 von KNX Taster kommt und ChangeTest überprüft ober der bValueIn geändert wurde und sendet den Wert und die Flanke an FbDALI_SwitchValue.
    Über bDimmWert könnte ich auch dierekt einen Wert senden, wenn ich z.B. duch einen Präsenzmelder an Abend gedimmt einschalten möchte.
    Funktioniert prima, finde es allerding etwas aufwändig.
    Oder ist das so io? (bin Privater-Hobby-Programmierer )

    Grüsse
    Iwan
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  2. #12
    iwan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich nochmals...

    Ich habe Antwort von Wago-Support gekriegt.
    Das fiepen/klicken im Sekundentakt lässt sich via FbDALI_Master_Adv auschalten.

    iCommand = 517 (Pollen deaktivieren)
    bCommandValue1 = 255
    bCommandValue2 = 255

    Ben Senden der Kommandos ertönt es aber in jedemfall!

    Grüsse
    Iwan

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu iwan für den nützlichen Beitrag:

    linsenpago (19.07.2012),Matze001 (17.03.2010)

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-841 DALI Fb_DALI_SwitchValue
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 08:41
  2. Wago 750-841 DALI EVG Dimmt nicht sauber
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 16:07
  3. DALI-Klemme und Relais
    Von jacky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 10:35
  4. Hilfe bei der Planung, KNX, WAGO, DALI
    Von sid112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 07:34
  5. DALI Programmierung mit WAGO 750-841
    Von wolfi3300 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 10:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •