Hallo zusammen,

Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem azyklischen Auslesen der
DPV1-Parameter mit Hilfe der TwinCAT Software?

Ich habe mich soweit eingelesen, dass ich das durch ein "normales"
ADSREAD abwickeln kann. Auch meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben,
dass ich, um einen Parameter lesen zu können, erst mal ein Write-Request
mit einem Lese-Kommando und der entsprechenden Parameter-Nr. senden
muss.

Muss ich da irgendwelche Besonderheiten beachten?

Gruß Cerberus

PS:
Ich benutze einen EK1100 mit EL6731. Dazu TwinCAT v2.11.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier mal ein kurzer Erfahrensbericht:

Ich hab die azyklische Kommunikation mit den DPV1-Parametern soweit am
Laufen. Ging besser als ich erwartet hatte.

Zur Azyklischen Kommunikation werden die Bausteine ADSREAD und
ADSWRITE verwendet. Man muss nur die In-Parameter "Port",
"IndexGroup", "IndexOffset" und "Length" (und bei Write noch "Data")
anpassen. Mehr dazu siehe Beschreibung der C1-Verbindung.

Es war auch so, dass ich zum Lesen eines Parameters zuerst ein Write-
Befehl absetzen musste. Ob das jetzt von meinem angehängten DPV1-
Gerät her kommt oder generell so ist, kann ich nicht sagen.

Falls noch irgendwer Fragen zu diesem Thema hat, kann derjenige sich
gerne an mich wenden.

MfG Cerberus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cerberus,

zwar geht mir nicht direkt um die DPV1 Kom. aber die Klemme interessiert mich. Meine erste Frage ist: hast du die Master oder die Slave Klemme? Dann, in der Beschreibung von Beckhoff steht bei der Einrichtung der Slave Klemme EL6731-0010 irgendwas über ein PB-Master-Konfigurator. Kannst du mir sagen was das ist?? Ich werde daraus nicht schlau. Und zum Schluss, ich kann die Slave Klemme nicht für "Backup Parameter Storage" konfigurieren, da der Einstellungsbereich für diese Einstellung ausgeblendet wird. Hast du vielleicht eine Idee woran das liegt?

Ich danke Dir schon im Voraus für deine Antwort.
 
Hallo Cerberus,

zwar geht mir nicht direkt um die DPV1 Kom. aber die Klemme interessiert mich. Meine erste Frage ist: hast du die Master oder die Slave Klemme? Dann, in der Beschreibung von Beckhoff steht bei der Einrichtung der Slave Klemme EL6731-0010 irgendwas über ein PB-Master-Konfigurator. Kannst du mir sagen was das ist?? Ich werde daraus nicht schlau. Und zum Schluss, ich kann die Slave Klemme nicht für "Backup Parameter Storage" konfigurieren, da der Einstellungsbereich für diese Einstellung ausgeblendet wird. Hast du vielleicht eine Idee woran das liegt?

Ich danke Dir schon im Voraus für deine Antwort.

Ich hab leider nur die Master-Klemme. Kenn mich mit der Slave-Klemme absolut nicht aus. Sorry.
 
Zurück
Oben