    Hallo zusammen,

    Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem azyklischen Auslesen der
    DPV1-Parameter mit Hilfe der TwinCAT Software?

    Ich habe mich soweit eingelesen, dass ich das durch ein "normales"
    ADSREAD abwickeln kann. Auch meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben,
    dass ich, um einen Parameter lesen zu können, erst mal ein Write-Request
    mit einem Lese-Kommando und der entsprechenden Parameter-Nr. senden
    muss.

    Muss ich da irgendwelche Besonderheiten beachten?

    Gruß Cerberus

    PS:
    Ich benutze einen EK1100 mit EL6731. Dazu TwinCAT v2.11.
    Geändert von Cerberus (24.03.2010 um 10:16 Uhr) Grund: Verwendetes System vergessen
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.
    Zitieren Zitieren Profibus DPV1 Kommunikation mit EL6731  

  2. #2
    Avatar von Cerberus
    Cerberus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Hier mal ein kurzer Erfahrensbericht:

    Ich hab die azyklische Kommunikation mit den DPV1-Parametern soweit am
    Laufen. Ging besser als ich erwartet hatte.

    Zur Azyklischen Kommunikation werden die Bausteine ADSREAD und
    ADSWRITE verwendet. Man muss nur die In-Parameter "Port",
    "IndexGroup", "IndexOffset" und "Length" (und bei Write noch "Data")
    anpassen. Mehr dazu siehe Beschreibung der C1-Verbindung.

    Es war auch so, dass ich zum Lesen eines Parameters zuerst ein Write-
    Befehl absetzen musste. Ob das jetzt von meinem angehängten DPV1-
    Gerät her kommt oder generell so ist, kann ich nicht sagen.

    Falls noch irgendwer Fragen zu diesem Thema hat, kann derjenige sich
    gerne an mich wenden.

    MfG Cerberus
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  3. #3
    Registriert seit
    20.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Cerberus,

    zwar geht mir nicht direkt um die DPV1 Kom. aber die Klemme interessiert mich. Meine erste Frage ist: hast du die Master oder die Slave Klemme? Dann, in der Beschreibung von Beckhoff steht bei der Einrichtung der Slave Klemme EL6731-0010 irgendwas über ein PB-Master-Konfigurator. Kannst du mir sagen was das ist?? Ich werde daraus nicht schlau. Und zum Schluss, ich kann die Slave Klemme nicht für "Backup Parameter Storage" konfigurieren, da der Einstellungsbereich für diese Einstellung ausgeblendet wird. Hast du vielleicht eine Idee woran das liegt?

    Ich danke Dir schon im Voraus für deine Antwort.

  4. #4
    Avatar von Cerberus
    Cerberus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von TwinSimKo Beitrag anzeigen
    Hallo Cerberus,

    zwar geht mir nicht direkt um die DPV1 Kom. aber die Klemme interessiert mich. Meine erste Frage ist: hast du die Master oder die Slave Klemme? Dann, in der Beschreibung von Beckhoff steht bei der Einrichtung der Slave Klemme EL6731-0010 irgendwas über ein PB-Master-Konfigurator. Kannst du mir sagen was das ist?? Ich werde daraus nicht schlau. Und zum Schluss, ich kann die Slave Klemme nicht für "Backup Parameter Storage" konfigurieren, da der Einstellungsbereich für diese Einstellung ausgeblendet wird. Hast du vielleicht eine Idee woran das liegt?

    Ich danke Dir schon im Voraus für deine Antwort.
    Ich hab leider nur die Master-Klemme. Kenn mich mit der Slave-Klemme absolut nicht aus. Sorry.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

Ähnliche Themen

  1. Problem mit Beckhoff Profibus-Master EL6731
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:25
  2. Profibus DPV1 - Datentypen
    Von hae im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 10:38
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 10:21
  4. Profibus DPV0 DPV1
    Von Eliza im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 13:01
  5. Konfiguration EL6731
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 13:35

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •