Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Problem mit PERSISTENT-Variabeln

  1. #1
    Registriert seit
    19.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich wollte einige Variablen mit PERSISTENT und RETAIN in unbeannten Globalen-Variabeln-Odner (eigenname:Visual_Variablen_fur_...), die ich in FUP-Bausteinen + Visuvalisierung verwende, setzten.

    Leider bekomme ich immer wieder die Meldung 3781:Visual_Variablen (..): END_VaR oder Beziechner erwartet. Ich habe die Variablen über Häckchen in der Variablen Deklaration mit Persistent und retain angewählt.

    Ohne Persistent funktioniert das Programm im simulations-Modus.

    Die Variablen werden bei mir in einer Tabelle (RETAIN) angezeigt, im Normall-Fall muss kein End-VAr gesetzt werden.

    0003 (Name) Persistent (Typ) BOOL (BYTE funktioniert auch nicht)
    0004 (Name) BL_Sperr_Time (Typ) BYTE (BYTE)
    ------


    Bitte um Lösungsvorschlge (Wago 750-841).


    Vielen Dank
    Grüße
    CoDeSys123456
    Geändert von CoDeSys123456 (26.03.2010 um 21:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Problem mit PERSISTENT-Variabeln  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Beitrag

    bitte deinen Code posten !!!!!!!!

    Hast du evtl. ':' oder ';' vergessen?

    Code:
    VAR
     bBool : BOOL;
    END_VAR
    VAR PERSISTENT
     bBoolPers : BOOL;
    END_VAR

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    CoDeSys123456 (27.03.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Klingt für mich danach als würdest Du die tabellarische Variablendeklaration verwenden. Da wüsste ich auch nicht wie man PERSISTENT Variablen anlegt (ich nutze diese Darstellung auch nicht).

    Deaktiviere mal die Option tabellarische Deklaration und versuch das Beispiel von trinitaucher.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    CoDeSys123456 (27.03.2010)

  6. #4
    Registriert seit
    19.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zotos,

    wie kann ich die tabelarische Ansicht deakticieren (wo) ?

    Ohne tabelarische Ansicht geht´s.

    Viele Grüße CoDeSys123456

  7. #5
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Die Tabelarische Ansicht kann man im Deklarationsfenster mittels rechter Maustaste und dann mit "Deklaration als Tabelle" aktivieren bzw. deaktivieren.

    Zitat Zitat von CoDeSys123456 Beitrag anzeigen
    Ohne tabelarische Ansicht geht´s.
    War das nun eine Frage oder eine Feststellung?
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    CoDeSys123456 (27.03.2010)

  9. #6
    Registriert seit
    19.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zotos,

    vielen Dank für Deine Hilfe, war so einfach, hab das Fenster schon paar mal vor mir gehabt (jedoch nicht richtig gelesen).

    Zitat von CoDeSys123456
    Ohne tabelarische Ansicht geht´s.

    Das andere war eine Feststellung, da ich auf einem anderen Rechner die Standart-Variante hatte und dort funktionierte es.

    Grüße

    CoDeSys123456

Ähnliche Themen

  1. CX9000 - Daten nach Neustart behalten! RETAIN und PERSISTENT?
    Von Codesys_123 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 11:33
  2. Problem mit OUT Variabeln
    Von explorer42 im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 07:43
  3. Spannungsfest durch persistent retain
    Von Roli im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:34
  4. Fragen zu RETAIN und PERSISTENT (TwinCAT)
    Von suud im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:18
  5. Retain persistent Variablen in persist.dat ?
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 13:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •