Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Wago 750-841 - Online Change für Web Visu

  1. #1
    Registriert seit
    10.08.2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    45
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich bin gerade dabei für die WAGO 750-841 (FW16) eine WEB Visualisierung zu projektieren. Funktioniert soweit auch ganz gut. Aber wie bekomme ich den Webserver auf der WAGO nach einer Änderung eines Visu-Bildes upgedatet, um im Browser das aktuelle Bild zu sehen. Meine Lösung bestand darin, im CoDeSy (2.3.9.7) auf "alles Übersetzten" und neu laden gegangen bin. Dies ist wahrscheinlich nicht der normale Weg. Gibt es hier soetwas wie ein Online change für die Bilder?

    Bin dankbar für jeden Hinweis!
    Zitieren Zitieren Wago 750-841 - Online Change für Web Visu  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Soweit ich weiß, wird die Visu nur korrekt geupdatet,
    wenn du IRGENDWAS im SPS Code geändert hast.
    D.h. Visu ändern + runterspielen sollte nicht gehen
    und online change der VISU geht meines Wissens
    garnicht.

    Gruß
    Grüße Frank

  3. #3
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    probiers mal mit "alles bereinigen" !

    ABER eventuell geht dann beim upload das Programm in STOP und muß wieder gestartet werden.

    Das alles bereinigen sorgt dafür, das alles nochmal hoch geschoben wird. Sonst wird nur neues hochgeladen (nicht geändertes) bis aufs Programm.
    Eine Bitmap, die geändert wurde gibt es ja schon auf dem Controller und wird somit nicht nochmals hochgeladen.
    Danach schon...

    Hoffe es geht dann...

    Eventuell solltest du in deinem Browser die tMP dateien (Web-TMP ?) löschen.

    MfG CAS
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  4. #4
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Ich hab bei mir im PLC_PRG ne Variable DUMMY die ich dann immer verwende wenn ich etwas an der Visu änder.

    Dummy:=Dummy; oder Dummy:= 0;

    MfG

    Marcel

  5. #5
    Registriert seit
    10.08.2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    45
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für die Hinweise! Dann komm ich wohl bei Änderungen der Visu um ein Neuladen nicht herum.

  6. #6
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Ich hab bei mir im PLC_PRG ne Variable DUMMY die ich dann immer verwende wenn ich etwas an der Visu änder.
    Dummy:=Dummy; oder Dummy:= 0;
    Beim ersten Projekt hat das schon etwas gedauert diese Eigenart herauszufinden
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 11:05
  2. Probleme mit der Web Visu von Wago
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 23:18
  3. Wago 750-841 mit Visu Problem
    Von coglione im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 22:15
  4. Wago Visu 750-841
    Von Kästner im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 14:57
  5. S7 300/400 Online-Change Fortsetzung
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 13:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •