Thema: Analog-Sensor (2-Leiter-Technik) an Beckhoff-Differenzeingang

  1. #1
    Registriert seit
    24.04.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich stehe gerade vor der Aufgabe einen Analog-Sensor mit Zweileiter-Technik an eine Beckhoff-Steuerung anzuschließen. Der Sensor hat einen M12-Anschluss mit folgender Belegung:

    1: Signal +
    2: n.c.
    3: Signal -
    4: n.c.

    Auf Beckhoff-Seite habe ich eine EtherCat-Box EP3174-0002 mit analogen Differenzeingängen, die folgende Belegung haben:

    1: Ub
    2: Input +
    3: 0V Gnd
    4: Input -

    Als erstes fällt mir eigentlich dazu ein, dass Signal + auf Input + und Signal - auf Input - (also 1 auf 2 und 3 auf 4) kommen muss. Meine Frage ist dann nur, wie und wo der Sensor seine 24 V Versorgung bekommt. Hat jemand eine Idee, ob und wenn ja wie diese Art von Sensoren angeschlossen werden können?

    Vielen Dank im voraus.
    Gruß
    MarcoUB

    Zitieren Zitieren Analog-Sensor (2-Leiter-Technik) an Beckhoff-Differenzeingang  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sensor --- Karte
    1 --- 1
    3 --- 2
    -----3 - 4 Brücken

    Mfg
    Manuek
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    gloeru (19.06.2013),MarcoUB (08.05.2010)

Ähnliche Themen

  1. beckhoff modules and sensor offer
    Von andreautomation im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 13:49
  2. Control Valve through Analog Input/Output - Beckhoff PLC
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:13
  3. Beckhoff Analog KL3052 umstellen auf Siemensformat
    Von Krumnix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 00:41
  4. Logischer Leiter
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 09:22
  5. Beckhoff Analog KL3202 an Simatic CPU315
    Von frankuc45 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 16:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •