    Hast du denn den BC schonmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ich habe meinen mit einem falschen Programm schonmal soweit gebracht, dass er sich am Netzwerk garnicht mehr gemeldet hat.

    Vorgehensweise aus der Beckhoff-Hilfe:
    Die folgende Parametrierungen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.
    Dieser Parametrierungsmode ist nur dann aktiv, wenn am Buskoppler nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normale Einstellungen.

    Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen
    Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
    Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
    Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
    Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.

  2. #12
    srob ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2010
    Beiträge
    17
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Danke für die Tipps.
    Hab jetzt mit Beckhoff Kontakt aufgenommen, die haben gesagt das der K Bus defekt ist und der BC in den Rundordner kommt.

Ähnliche Themen

  1. Konfigurationsproblem - Inkompatibilitaet?
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 22:08
  2. BC9100 Regiskterkommunikation
    Von jusi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 17:49
  3. DP Konfigurationsproblem
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 00:55
  4. BC3100 Konfigurationsproblem vom Einsteiger
    Von WendeMarkus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 20:21
  5. BK3150 Konfigurationsproblem
    Von Onkel Dagobert im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 17:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •