Konfigurationsproblem BC9100

srob

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Bin normal auf S7 unterwegs.
Hab nun einen gebrauchten BC9100 an der Backe den ich versuchsweise in eine Straße einbinden soll.
Leider bekomme ich keine Verbindung zu dem Gerät.
Komme mit der Infosys von Beckhoff leider nicht weiter.
Beim einschalten Leuchtet die Power Led´s der "I/OErr" und die 2 Port LED´s wenn ein Netzwerkkabel angesteckt ist.

Egal wie die Dip Schalter stehen die Led´s sind immer die selben.
Was mach ich falsch?
Kann es sein das ich den noch Programmierten Koppler nicht ansprechen kann weil der noch programmiert ist??
Wie kann ich den zurücksetzen?
Hab die in der Infosys beschriebene Prozedur mit Busendklemme und Dipschalter durchgemacht aber da ändert sich nix.

HILFE Robert
 
Welchen BC hast du denn? Beckhoff hat sich überlegt dass jeder Controller anders zurückgesetzt werden muss.
Ich würde den zuerst auf Werkseinstellungen zurücksetzen, und dann über einen DIP-Schalter so konfigurieren, dass er mit einer festen IP arbeitet.
Achtung, die IP die der BC dann erhält ist auch von Controller zu Controller verschieden!

Ich habe hier einen BC9120 liegen mit dem ich auch schon öfters gekämpft habe, vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Wie bereits geschrieben
Ein "BC9100"

Glaub das da noch ein Programm drauf ist.
Wie kann ich den in Werkseinstellung zurücksetzen so das ich mit TwinCat drauf komm?
 
Hallo,

versuch mal folgendes:

Nimm deinen PC und stell die Netzwerk-Konfig auf "auto" ein. So, als ob du eine IP-Adresse zugewiesen haben möchtest.

Den BC so lassen.

Dann Geräte miteinander verbinden.
und dann warten... warten....warten.. ca- 1 bis 2 Minuten.

Dann kann es sein, das Windows eine Not-Verbindung aufbaut, mit der du auf jeden Falls mittels Systemmanager auf den BC kommst.

Dann kannst du die Einstellungen auslesen.

Hat bei mir schon sehr oft funktioniert.

MfG CAS
 
Hallo

Hab das Auch schon versucht hat auch schon öfter geholfen nur diesmal komm ich da auch nicht weiter.

Kann mir Jemand sagen ob der BC9100 OK ist oder ob der kaputt ist (Dauerleuchtende "I/O ERR" LED)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ja die Beiden Power LED sind grün

Die Orange Led der NW Ports blinkt 2 mall danach beginnen die Grüne und Orange zu leuchten.
Alle anderen bleiben dunkel.
Wenn ich ne Inputkarte drauf stecke arbeiten die auch aber an den LED´s auf dem BC ändert das nichts.
 
tja, da fällt mir nischt mehr ein.
Gerade deshalb, weil die IO-LED dauerleuchtet. Das scheint es ja lt. Beckhoff nicht zu geben.

Warscheinlich solltest du mal freundlich bei Beckhoff.Support anrufen.

Da gibt es schnell eine Aussage.

Tut mir leid...

MfG cAS
 
Hast du denn den BC schonmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ich habe meinen mit einem falschen Programm schonmal soweit gebracht, dass er sich am Netzwerk garnicht mehr gemeldet hat.

Vorgehensweise aus der Beckhoff-Hilfe:
Die folgende Parametrierungen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.
Dieser Parametrierungsmode ist nur dann aktiv, wenn am Buskoppler nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normale Einstellungen.

Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen
Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Danke für die Tipps.
Hab jetzt mit Beckhoff Kontakt aufgenommen, die haben gesagt das der K Bus defekt ist und der BC in den Rundordner kommt.
 