Hi.
Ich habe mit meinem SPS ein paar Schritte weiter gekommen. Aber jetzt habe ich ein Problem.

Ich bringe als Eingang 10mA in Klemme EL 3112 und ich messe das auch dort und bekomme ich auch 10mA. Aber in twincat System Manager sehe ich 0.121A. ich habe Skalierung von 0-20.

Kann jemand mir sagen warum ich so große Unterschied habe zwischen Ist Wert in Klemme und Ist Wert in TwinCat?



Danke.
progress.gif
http://www.sps-forum.de/editpost.php?do=editpost&p=259570
 
121mA sind außerhalb des Messbereiches der EL3112. Wenn der System Manager 121mA bei einer 0..20mA Klemme anzeigt, dann könnte es sich nur um einen Fehler oder falsche Interpretation der Anzeige handeln. Maßgebend ist, wieviel der 16Bit Rohwert beträgt. Bei 10mA müsste der Wert so um die 16400 betragen, oder der Differenzeingang ist falsch beschaltet.

Gruß,
witkatz
 