Unterschiedliche Zustände auf I/O Ebene und SPS Projekt

stb_abe

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe folgendes Problem:

Ich habe einen IPC C6120 mit einer normalen PLC Control Runtime und einen EK1100 - Koppler für die I/O Ebene. Ich habe nun das SPS Projekt angefügt und die gesamte Konfiguration aktiviert. Das ganze ist auch einwandfrei gelaufen. Nun habe ich aber das Problem das bei ein paar Digitalen Eingängen (EL1008) das Signal anliegt aber nicht in das SPS Projekt "weitergeleitet" wird. Dies ist aber nur bei ein paar Eingängen der Fall.

An was kann das ganze liegen? Wie kann ich das ganze Problem beheben?

schöne Grüße und vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo stb_abe ,

Ähnliches hatte ich auch schon. Bei mir war die Verknüpfung nicht korrekt.
Du kannst im Systemmanager ja beobachten, welchen Zustand deine Klemme hat und ob sie wirklich verknüpft ist.
Alternativ solltest du auch die Topologie von deinem Aufbau mit der Anzeige im Systemmanager vergleichen...

Um ganz sicher zu gehen, würde ich aber auch das SPS-Programm bereinigen, komplett übersetzen und neu im Systemmanager einlesen.

Nach dem anschließenden Aktivieren müsste der Spuk vorbei sein. :rolleyes:

Gruß
Chräshe
 
Ich habe bereits letztes mal das PLC Projekt bereinigt, neu übersetzt, gespeichert, im System Manager neu eingelesen und die Konfiguration aktiviert. Die Verknüpfungen waren wie ich es gesehen habe, in Ordnung.

Ich habe von meinem Notebook aus die Konfiguration auf dem IPC aktiviert. Die TwinCAT Versionen sind ebenfalls diesselben.

Ich bin morgen nochmals vor der Anlage, dann werde ich das ganze noch einmal durchspielen und hoffe das der ganze Spuck beendet ist.

schöne Grüße und vielen Dank
 