Zeitwerte speichern mit Software MXpro und Galileo für Visu

Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bin ziemlich neu hier, probier es aber trotzdem so gut wie möglich zu definieren.

Programmiere momentan mit CoDeSys 2.3 (mit MXpro, die Haussoftware von Microinnovation) und meine Visualisierung läuft über Galileo (ebenfalls Haussoftware Microinnovation).

Mein Problem besteht darin, Zeitwerte auf dem Touchpanel zu ändern und diese geänderten Werte dann im Programm aufzurufen. Allerdings sollen die geänderten Werte gespeichert sein (remanent?) damit man nicht nach jedem Neustart der Anlage wieder alles neu eingeben muss.

Dass ich Festwerte vorgebe ist kein Problem, aber wie schaffe ich es, dass die Zeiten nach Änderung dann gespeichert werden?

Die Zeiten habe ich als DWORD-Variablen deklariert und im Programm rufe ich sie dann mit "DWORD_TO_TIME" auf.

Wäre super wenn jemand sich da etwas auskennt und mir weiterhelfen kann. DANKE!

mfg RACER
 
Hallo

Die Variablen müßen in der Variablenlist mit dem schlüßel RETAIN
gekenzeichnet sein.

VAR_GLOBAL RETAIN
xxx
END_VAR

mfG Jochen
 
Zurück