Welche Wettersensoren

Moin,

RS485 ist keine Stromschnittstelle. Das wäre die TTY oder auch 20mA Schnittstelle. RS485 arbeitet mit zwei oder vier Adern mit differentiellen Signalen.

Gruß ohm200x
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, hab mir jetzt den multisensor ms von eltako angeschaut. Der hat die selbe Datenschnittstelle, ist aber wesentlich günstiger. Einziger Unterschied, er sendet jede Sekunde Daten. Warum sendet die Wago-Version von Elsner nur alle 3 Sekunden?

Gruss

Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
 
Hi

Du kannst auch die 1 Sekunden nehmen.

Du mußt den Empfangspuffer der Wago-Schnittstelle permanent auslesen, sonst läuft er über.

Es gab mal eine alte LIB, das kam öfters mal ein Fehler wegen Pufferüberlauf/falscher Daten.

Daher hat man eine 3 Sekunden Version anpassen lassen.

Grundsätzlich würden 10 oder 60 Sekunden auch reichen.

Das ist der Grund.

Neuere Version haben das Problem m.w. nicht mehr.

Gruß Karl
 
Zurück
Oben