falsche Werte Leistungsmessklemme EL3403-0010

Mattin81

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche mit der Leistungsmessklemme EL3403-0010 der Firma Beckhoff den Strom zu messen, leider bekomme ich dabei absolut falsche Werte zurück.
Der Support hat mir schon gesagt, dass bei der Klemme 1 digit = 5mA wären, zudem habe ich Messwandler verbaut, die von 15A auf 5A herunter wandeln.

mein Quellcode dafür ist folgender:

Code:
rCurrent1:=DINT_TO_REAL((Current1)*3)/5000;

die *3,da 15/5A und /5000 wegen der 5mA.

Leider messe ich mit einer Stromzange Beispielsweise 3,41A, bekomme aber in der SPS einen Messwert von 155,9A zurück.

Da wird mit Sicherheit ein Rechenfehler vorliegen, jedoch hab ich leider keine Ahnung wo.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe und Gruß

Martin
 
Hallo,
dann rechne doch vielleicht mal nicht "/ 5000" sondern an Stelle dessen "* 5 / 1000" oder "* 0.005" - das entspräche dann nämlich 5 mA/Digit.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das ist schonmal fast des 1. Rätsel´s Lösung. denn mit:

Code:
rCurrent1:=DINT_TO_REAL((Current1)*3)*0.000005;
bekomm ich annähernd gute Werte. Also µA nicht mA. Aber egal. Das ist ja schon mal sehr gut. Vielen Dank dafür! :p

Aber nun hab ich noch ein Problem:

Die SPS misst 2,9A, die Stromzange zeigt aber nur 2,2A an.

Wo gehen die ,7A flöten oder welches Messgerät misst nicht genau?

EDIT:
Also ich hab jetzt nochmal nach geguckt, mein Fluke Messgerät hat eine Abweichung von max 1,8% auf 40A also: 0,72A und die Stromwandler mit Klasse 1 eine Abweichung von 1% auf 15A also 0,15A.

Kann meine Abweichung daher rühren? weil das ja schon bedeuten würde, dass das Fluke bei seiner maximalen Abweichung angekommen ist. und das ist doch eher selten oder?

Danke noch und schon mal + Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, 1.000.000 entspricht 5 A.
Demnach müsste deine zweite Rechnung eigentlich richtig sein.
Rohwerte * 5 / 1.000.000 -> Rohwerte * 0,000005 und dann noch * 3 auf Grund deiner Wandler.

Ich habe die Klemme hier mit einem sehr präzisen Tischmultimeter von HP und die Werte passen sehr gut überein.
Wenn du dein Multimeter im Messbereich von 40 A betreibst, dann kann das bei 2-3 A schon zu einem entsprechenden Fehler führen, da es weit im unteren drittel des Messbereichendwertes liegt. Kann man den Messbereich nicht runterstellen? Anderes Referenzgerät vorhanden?

Gruß :)
 
Das Messgerät ist eine Messzange. Habe leider keine andere Möglichkeit.

Da ich aber jetzt schon mehrfach gehört habe, dass die Werte sehr präzise sein sollen, gehe ich mal davon aus, dass sie es auch sind.

Vielen Dank für deine Hilfe :)
 