Hallo zusammen,
ich versuche mit der Leistungsmessklemme EL3403-0010 der Firma Beckhoff den Strom zu messen, leider bekomme ich dabei absolut falsche Werte zurück.
Der Support hat mir schon gesagt, dass bei der Klemme 1 digit = 5mA wären, zudem habe ich Messwandler verbaut, die von 15A auf 5A herunter wandeln.
mein Quellcode dafür ist folgender:
die *3,da 15/5A und /5000 wegen der 5mA.
Leider messe ich mit einer Stromzange Beispielsweise 3,41A, bekomme aber in der SPS einen Messwert von 155,9A zurück.
Da wird mit Sicherheit ein Rechenfehler vorliegen, jedoch hab ich leider keine Ahnung wo.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe und Gruß
Martin
ich versuche mit der Leistungsmessklemme EL3403-0010 der Firma Beckhoff den Strom zu messen, leider bekomme ich dabei absolut falsche Werte zurück.
Der Support hat mir schon gesagt, dass bei der Klemme 1 digit = 5mA wären, zudem habe ich Messwandler verbaut, die von 15A auf 5A herunter wandeln.
mein Quellcode dafür ist folgender:
Code:
rCurrent1:=DINT_TO_REAL((Current1)*3)/5000;
die *3,da 15/5A und /5000 wegen der 5mA.
Leider messe ich mit einer Stromzange Beispielsweise 3,41A, bekomme aber in der SPS einen Messwert von 155,9A zurück.
Da wird mit Sicherheit ein Rechenfehler vorliegen, jedoch hab ich leider keine Ahnung wo.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal für Eure Mühe und Gruß
Martin