TwinCAT Staus Maschine im RunModul bleibt immer Pre-OP?

ika

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr alle,
ich bin absolut neu hier, und bitte um euere Hilfe.
Ich schreibe ein Programm mit VS2008, um auf PC WindowsCE zu visualisieren. Ich benutze CX9019.Die Ethercat habe ich EL3162, also für analoge Eingang. Einstellung habe ich mit TwinCAT Syetem Manager gemacht, Header datei wurde exportiert und im Programm hingefügt.
Mein Problem gerade ist: Status Maschine bleibt Pre-OP im Run Modul,aber nicht OP.Eine Umschaltung geht leider nicht. Deswegen kann die Daten nicht aufgenommen werden. Wenn ich TwinCAT System Manager unter Konfiguration Modul/Free Run laufen lasse, zeigt Status denn doch OP an, und Daten kann eingelesen werden.
Kann jemand mie weiter helfen?
Bin dankbar für jede antwort.
 
Zuletzt bearbeitet:
1. du musst mindestens eine Verknüpfung zwischen der EL und einer Task herstellen (SPS, zusätzliche Task, etc.)
2. die Task muss laufen. Wenn du SPS nutzt, muss diese gestartet sein. Falls du "zusätzliche Task" nutzt, muss der Haken "Auto-Start" der Task aktiviert sein.
 