Simatic TP 170B an Beckhoff via Profinet

Hisge

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Simatic TP 177B PN/DP an Beckhoff via Profinet

Hallo zusammen.

Ich möchte ein Siemens TP 177B PN/DP an eine Beckhoff SPS via Profinet anschliessen.
Habe noch keinerlei Erfahrungen mit WinCC ( habe WinCC fexible Compact bestellt - hoffe das ist ausreichend). Welchen Verbindungstyp muss ich im WinnCC einstellen? Sonstige Tipps und Tricks nehme ich ebenfalls gerne an.
Danke im voraus.

Gruss hisge
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

- ganz schön blauäugig, was du da treibst ;-)

ich würde mich halt mal schlau machen, bevor ich was bestelle.

1. WinCCflexible compact sollte für dein TP177B ausreichen.

2. Das TP177B spricht kein Beckhoff-Protokoll (ADS).

Über Modbus TCP sollte aber eine Kommunikation möglich sein (Protokoll: Modicon...). Vorraussetzung ist aber, das deine Beckhoff-SPS auch Modbus TCP spricht. Für die "grossen" Windows-basierten Steuerungen CX... brauchst du da noch ein kostenpflichtiges Supplement.

Mfg
uncle_tom
 
Danke für die schenllen Antworten.

Das die Siemens Panels kein ADS Protokoll unterstützen ist bekannt.
Das TP 177B PN/DP besitzt, lt. Bedienungsanleitung, eine Profinet Schnittstelle ( TCP/IP ). Ich habe mir nun für meinem Beckhoff IPC einen Profinet-IO- Controller ( Master ) besorgt. Sollte doch auch so funktionieren, oder?

Gruss hisge
 
Nein. Funzt nicht.
Das TP177B PN/DP Panel kann nicht Profinet IO Device sein.
Und, bevor das Du es vorschlägst, es kann auch nicht Profinet IO Controller sein.
 
Lt. Siemens geht Modbus TCP bei dem TP 177B auch nicht ( der war sich aber nicht so ganz sicher :roll: )
Aber Profibus funktioniert doch sicher, oder?

Gruss hisge
 
Zuletzt bearbeitet:
Aber Profibus funktioniert doch sicher, oder?
Wenn du eine Siemens-Steuerung hättest könnte man davon wohl ausgehen,
bei Fremdsteuerungen ala Beckhoff mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

P.S.
In Flex lässt sich beim TP177B Modicon Modbus TCP/IP auswählen, also sollte das auch in Zusammenhang mit Beckhoff funktionieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibus funzt auch nicht mit ein Beckhoff.
Das TP177B PN/DP Panel kann weder DP IO master noch DP IO slave sein (ausser Direkttasten).
Wenn man ein S7 DP CPU hat, geht den Datentransfer zwisschen CPU und Panel als "S7" Master-Master Daten-Verkehr. Es geht nur mit ein S7 CPU.

Lt. Siemens geht Modbus TCP bei dem TP 177B auch nicht ( der war sich aber nicht so ganz sicher :roll: )
Dann frag ihm was den Modbus TCP Treiber in WinCC Flex macht.
 
Danke für die vielen Antworten.

Habe gerade den Modbus TCP Server von Beckhoff bestellt. Mal
sehen ob's hiermit geht.
 
Danke für die vielen Antworten.

Habe gerade den Modbus TCP Server von Beckhoff bestellt. Mal
sehen ob's hiermit geht.

Also ich kann dir ja gerne mal meine Kontonummer geben, du hast wie mir scheint eindeutig zu viel Geld übrig.

Der ModbusTCP Server bringt dir bezogen auf das Panel rein überhaupt gar nichts.

Mfg
Manuel
 
Manuel, kannst Du das etwas tiefer erklären ?

Wie ich leider zugeben muss, war ich hier wohl etwas vorlaut ...
Ich dachte das wäre so ähnlich wie der Wago Modbus TCP-Server,
also eine DLL bzw. Programmbibliothek für Visual Basic etc.

Insofern dürfte diese Software von Beckhoff wenigstens hilfreich sein.

Mfg
Manuel
 
So.
Habe soeben meinen Modbus TCP Server bekommen.

Habe noch ein paar Fragen:
Ist mein Panel nun Server oder Client?
Muss ich, falls meine Beckhoff SPS der Server ist, die E/A's auf Bereiche meiner SPS mappen?


16.07.2010.
Zur Info:
Hat mit Modbus prima funktioniert. Das Panel ist Client und der Beckhoff PC ist der Server.
Vielen Dank für die Hilfe

Gruss hisge
 