Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: Simatic TP 170B an Beckhoff via Profinet

  1. #1
    Registriert seit
    19.11.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen.

    Ich möchte ein Siemens TP 177B PN/DP an eine Beckhoff SPS via Profinet anschliessen.
    Habe noch keinerlei Erfahrungen mit WinCC ( habe WinCC fexible Compact bestellt - hoffe das ist ausreichend). Welchen Verbindungstyp muss ich im WinnCC einstellen? Sonstige Tipps und Tricks nehme ich ebenfalls gerne an.
    Danke im voraus.

    Gruss hisge
    Geändert von Hisge (02.07.2010 um 08:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren Simatic TP 177B PN/DP an Beckhoff via Profinet  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.629
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    TP177B PN/DP über Profinet an ein Beckhoff geht nicht.

    Meist direkte Lösungsmöglicheit wäre Modbus TCP.
    Diese Protokoll wird von TP177B PN/DP unterstützt, und auch von Beckhoff:
    http://www.beckhoff.de/german/twinca...tcp_server.htm
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    Hisge (02.07.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    - ganz schön blauäugig, was du da treibst

    ich würde mich halt mal schlau machen, bevor ich was bestelle.

    1. WinCCflexible compact sollte für dein TP177B ausreichen.

    2. Das TP177B spricht kein Beckhoff-Protokoll (ADS).

    Über Modbus TCP sollte aber eine Kommunikation möglich sein (Protokoll: Modicon...). Vorraussetzung ist aber, das deine Beckhoff-SPS auch Modbus TCP spricht. Für die "grossen" Windows-basierten Steuerungen CX... brauchst du da noch ein kostenpflichtiges Supplement.

    Mfg
    uncle_tom

  5. #4
    Hisge ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schenllen Antworten.

    Das die Siemens Panels kein ADS Protokoll unterstützen ist bekannt.
    Das TP 177B PN/DP besitzt, lt. Bedienungsanleitung, eine Profinet Schnittstelle ( TCP/IP ). Ich habe mir nun für meinem Beckhoff IPC einen Profinet-IO- Controller ( Master ) besorgt. Sollte doch auch so funktionieren, oder?

    Gruss hisge

  6. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.629
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Nein. Funzt nicht.
    Das TP177B PN/DP Panel kann nicht Profinet IO Device sein.
    Und, bevor das Du es vorschlägst, es kann auch nicht Profinet IO Controller sein.
    Jesper M. Pedersen

  7. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Das TP177B PN/DP Panel kann nicht Profinet IO Device sein.
    Da muss ich dir widersprechen, für glaube 32 Bit als Direkttasten wäre das möglich,
    bringt hier nur (fast) nichts.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  8. #7
    Hisge ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Lt. Siemens geht Modbus TCP bei dem TP 177B auch nicht ( der war sich aber nicht so ganz sicher )
    Aber Profibus funktioniert doch sicher, oder?

    Gruss hisge
    Geändert von Hisge (02.07.2010 um 11:40 Uhr)

  9. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hisge Beitrag anzeigen
    Aber Profibus funktioniert doch sicher, oder?
    Wenn du eine Siemens-Steuerung hättest könnte man davon wohl ausgehen,
    bei Fremdsteuerungen ala Beckhoff mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

    P.S.
    In Flex lässt sich beim TP177B Modicon Modbus TCP/IP auswählen, also sollte das auch in Zusammenhang mit Beckhoff funktionieren.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  10. #9
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.629
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Profibus funzt auch nicht mit ein Beckhoff.
    Das TP177B PN/DP Panel kann weder DP IO master noch DP IO slave sein (ausser Direkttasten).
    Wenn man ein S7 DP CPU hat, geht den Datentransfer zwisschen CPU und Panel als "S7" Master-Master Daten-Verkehr. Es geht nur mit ein S7 CPU.

    Lt. Siemens geht Modbus TCP bei dem TP 177B auch nicht ( der war sich aber nicht so ganz sicher )
    Dann frag ihm was den Modbus TCP Treiber in WinCC Flex macht.
    Jesper M. Pedersen

  11. #10
    Hisge ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die vielen Antworten.

    Habe gerade den Modbus TCP Server von Beckhoff bestellt. Mal
    sehen ob's hiermit geht.

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff CX9000 Profinet verwenden
    Von s.murauer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 09:30
  2. Schulung PROFINET mit SIMATIC S7
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 22:05
  3. Literatur Profinet- Kommunikation mit Simatic S7
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 10:11
  4. Schulung PROFINET mit SIMATIC S7
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 09:43
  5. Simatic Profinet CP 343-1
    Von Roman im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •