    Hallo zusammen!

    Wie im Titel zu lesen benutze ich im Moment einen Beckhoff CX9000 Controller (mit TwinCat), und möchte damit unter anderem einen Betriebsstundenzähler mitlaufen lassen.
    Den Zähler an sich habe ich mir schon gebastelt, funktioniert auch, nur ist der Zahlenwert nach einem Neustart weg!
    Habe mir schon die "Hilfe" durchgelesen zum Thema RETAIN und PERSISTENTE Variablen, bzw Daten, und habe dann folgendes schon versucht:

    VAR RETAIN
    Betriebsstunden: UDINT; (*Betriebsstunde*)
    END_VAR

    Der Compiler ist nicht am meckern, aber nach einem Neustart sind die Daten futsch!

    Dann habe ich es mit PERSISTENT versucht, und zwar so:
    VAR PERSISTENT
    Betriebsstunden: UDINT; (*Betriebsstunde*)
    END_VAR

    Doch auch dann sind die Daten nach einem Neustart des Controllers weg! oO

    Weiss vielleicht jemand, was ich falsch mache? Oder müssen da noch Einstellungen im System Manager vorgenommen werden?

    Hoffe auf Hilfe und Danke im Voraus!
    Gruß,
    Codesys_123

    -----------------------------------------------------------------------------

    Hat sich erledigt!
    Die Lösung war:

    VAR RETAIN PERSISTENT
    Betriebsstunden: UDINT; (*Betriebsstunde*)
    END_VAR

    Habe die Antwort in einem vorherigen Eintrag gefunden...wer die Augen auf macht is klar im Vorteil!
    Danke trotzdem!
    Geändert von Codesys_123 (05.07.2010 um 13:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren CX9000 - Daten nach Neustart behalten! RETAIN und PERSISTENT?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.08.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    19
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Was passiert wenn das ganze als Boot projekt angelegt ist?
    Funzt es dann evtl.?

  3. #3
    Codesys_123 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antwort, bitsearcher!
    Aber wie ich selber noch unter meinen eigenen Post geschrieben habe, funktioniert es ja jetzt mit VAR RETAIN PERSISTENT !
    Grüsse

Ähnliche Themen

  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. Spannungsfest durch persistent retain
    Von Roli im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:34
  3. Fragen zu RETAIN und PERSISTENT (TwinCAT)
    Von suud im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 15:18
  4. Retain persistent Variablen in persist.dat ?
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 13:30
  5. Db- Daten behalten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 11:47

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •