    Hallo Zusammen

    Ich habe eine Rexroth L40 die mit der Fehlermeldung "HW WATCH" auf dem
    Display stehen bleibt.

    Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her.
    Kennt jemand den Fehler und weiß was er bedeutet?

    Besten Dank
    Daniel
    Zitieren Zitieren HW Watch  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Ich würde hier beim Helpdesk anrufen:

    +49 (0) 9352 40 50 60

    anrufen.

    Gruß

    Grüße Frank

  3. #3
    dwieching ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.09.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenns jemanden interessiert:

    HW Watch ist der interne Watchdog der L40, der anspringt wenn interne Routinen zu lange brauchen. z.b. Austausch auf der E/A Ebene.
    Das ganze ließ sich bei uns mit nem Firmware-Update wieder grade biegen.

Ähnliche Themen

  1. B&R AS 2.7 Globale Variablen & Watch Fenster
    Von Lemiras im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 18:36
  2. B&R Automation Studio 3 Watch Fenster funktioniert nicht
    Von adi5 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 12:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •