    Versuchst du grade einer Eingangsvariable einen Wert zuzuweisen?

  2. #12
    buddd ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2010
    Beiträge
    26
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein die Ausgänge
    Geändert von buddd (29.07.2010 um 19:59 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    01.09.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    172
    Danke
    51
    Erhielt 51 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Dann hast du die Variable falsch deklariert, oder irgentwas vertauscht.
    Wenn du einen Fehler bekommst solltest du den entsprechenden Programmabschnitt und die dazugehörige Deklaration posten. Sonst kann man hier nur raten!

  4. #14
    buddd ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.06.2010
    Beiträge
    26
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    so fehler gefunden

    hab einfach so einen bekloppten doppelpunkt vergessen


    argh


    aber vielen dank euch allen

  5. #15
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Hallo,
    hinter dem END_IF fehlt auch noch ein Semikolon - also so :
    Code:
    IF (Bero6=TRUE) and (Bero4=TRUE) THEN
            Zylinder1:=TRUE;
            Zylinder2:=TRUE;
    END_IF ;
    Gruß
    Larry
    ... Semikolon hinter ENDIF ist übrigens nicht nötigt. ... kleine Anmerkung am Rande

  6. #16
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    ... Semikolon hinter ENDIF ist übrigens nicht nötigt. ...
    Wir sind ja nicht bei Siemens

  7. #17
    Registriert seit
    26.04.2010
    Ort
    Fürth
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von trinitaucher Beitrag anzeigen
    ... Semikolon hinter ENDIF ist übrigens nicht nötigt. ... kleine Anmerkung am Rande
    Soweit mir bekannt ist es nur bei TwinCat nicht nötig, andere ST-Compiler schmeißen einem da gleich einen Fehler an den Kopf.
    Mit freundlichem Gruß

    Manuel König

  8. #18
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mkoenig Beitrag anzeigen
    Soweit mir bekannt ist es nur bei TwinCat nicht nötig...
    Bei CoDeSys generell

Ähnliche Themen

  1. Bus Probleme
    Von KR-TKD im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:37
  2. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit ALM
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 18:13
  5. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •