Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: TON wird nicht erkannt

  1. #1
    Registriert seit
    21.02.2010
    Beiträge
    28
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte eine die o.g. Zeitfunktion verwenden.
    Hab sie auch ganz normal unter CoDeSys V2.3 deklariert...

    VAR
    ...
    Zeitgeber : TON;
    ...
    END_VAR

    Beim Übersetzen des Programms kommt jedoch immer der Fehler, dass TON ein unbekannter Datentyp ist. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Muss ich vlt erst noch Bibliotheken unter CoDeSys einbinden?
    Zitieren Zitieren TON wird nicht erkannt  

  2. #2
    Registriert seit
    01.09.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    172
    Danke
    51
    Erhielt 51 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    TON ist Bestandteil der Standard.lib!
    Schau mal unter "Ressourcen" -> "Bibliotheksverwalter" und klicke in den rechten, oberen Teilfenster die rechte Maustaste -> "weitere Bibliotheken..."

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ebt'ler für den nützlichen Beitrag:

    tahren (05.08.2010)

  4. #3
    tahren ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2010
    Beiträge
    28
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für deine schnelle Hilfe!!
    Es hat geklappt!!

Ähnliche Themen

  1. B&R PVI Security Key wird nicht erkannt
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:23
  2. PPI Schnittstelle bei S7/200 wird nicht erkannt
    Von Toto1277 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:02
  3. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  4. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •