    Hallo an die Gemeinde,

    ich bin dabei die Heizung( Wärmepumpe ) zu optimieren. Hierzu möchte ich die gespeicherte Wärme ( 3 Speicher á 2000 Liter ) nutzen, um die Soleleitung der Wärmepumpe über einen Wärmetausche anzuheben.

    Folgende Daten:

    1 Wärmetauscher
    1 Fühler PT 1000 vor und hinter Wärmetauscher ( Sekundärkreis )
    1 Fühler PT 1000 in der Primärleitung
    1 3-Wege Mischer 1-10 V im Primärkreis

    Sekundärkreis: WICHTIG!!! Maximale Temperatur 18 Grad
    Vorlauftemp. zwischen -8 und +11 Grad

    Primärkreis: Unterschiedliche Temperaturen 20-95 Grad

    Also jetzt die Fragen:
    Welcher PID Regler kannso etwas ? Ist schnell genug? Worauf muss ich vielleicht achten ? Vielleicht noch die Wahl der Speicher ( Temperaturvorwahl ) ? Wie kann ich die Leistung des Wärmetauschers berücksichtigen ?

    Das sind schon wieder so viele Fragen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen

    Gruss Thomas
    Zitieren Zitieren Wärmetauscher /Wärmepumpe regeln  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    hast Du dazu vielleicht ein Anlagenschema oder eine Skizze wie das ganze aussehen soll?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    TScholz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Bei Düsseldorf
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe das Schema als PDF angehängt.


    Gruss Thomas
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Schema  

  4. #4
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi


    Welche SPS willlst du verwenden ?





    Welcher PID Regler kannso etwas ?
    Der von www.oscat.de ist schon passend.


    Ist schnell genug?
    Logisch.
    Bei deiner Anlage handelt es sich um ein extrem langsames "Reglesystem".



    Worauf muss ich vielleicht achten ? Vielleicht noch die Wahl der Speicher ( Temperaturvorwahl ) ?
    Ich würde mir Sorgen um das Konzept/Dimensionierung machen.


    Frage doch hier mal, die sind auf solche Anlagen besser spezialisiert.

    http://www.haustechnikdialog.de/Forum/9/Solarenergie

    http://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen

    http://www.haustechnikdialog.de/Forum/1/Heizung


    Such dir was passendes aus. (Aber NICHT in alle gleichzeitig posten )




    Geht es danach um die Regelungtechnik, rühre dich hier wieder.
    Karl

  5. #5
    Registriert seit
    07.05.2010
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas
    Ich würde einen 3-Wege-Mischer nehmen und dort über einen Digitalregler mit 0-10 v Schnittstelle die Vorlauftemperatur einstellen.

    Gruss Bernd

  6. #6
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Maulwurf Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas
    Ich würde einen 3-Wege-Mischer nehmen und dort über einen Digitalregler mit 0-10 v Schnittstelle die Vorlauftemperatur einstellen.
    Externer Digital-Regler ?


    Und wie sll das mit der Visu klappen.


    Ich denke, die nächste Frage ist die der Visualisierung.
    Sollte ja auch in diesem "Zeitalter" sein.
    Karl

  7. #7
    Registriert seit
    07.05.2010
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Ganz ohne SPS mit einem Regler wie diesem

    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...dTWP1GMHxPEn6Q

    Der macht alles alleine

    Gruss Bernd

  8. #8
    TScholz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Bei Düsseldorf
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,


    ich habe die SPS von Wago 750-841 mit Codesys-Programmierung.

    Die Beladung der Speicher habe ich fertig.

    Bei der Entladung der Speicher habe ich so meine Bedenken, dass der Regler schnell genug ist. Die Temperatur ( 20-95 Grad ) soll das Kältemittel der Sole schnell anheben, darf aber auf keinen Fall die Soletemperatur höher als 18 Grad bringen , sonst geht die Wärmepumpe auf Störung.

    Kann mann einen Regler so programmieren , dass er die Vorlauftemperatur der Speicher, Solevorlauf und Geschwindigkeit der Wärmetauschers berücksichtigt ???

    Gruss Thomas

  9. #9
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ja, durch eine Begrenzungsregelung, unter http://www.proconsol.de/index-223.html ist das recht schön erklärt.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Biete: HÄWA Luft/Luft Wärmetauscher NEU
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 01:16
  2. Biete: Rittal Luft Wasser Wärmetauscher SK3214100
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 17:12
  3. FB Freigabe Wärmepumpe/Kältemaschine
    Von Lane37 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 12:27
  4. Gleichstrommotor regeln
    Von Benjamin im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 07:43
  5. Regeln
    Von kendoku im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •