Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: FUP Porgramm mit AS-FB Fehler 4268

  1. #1
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Leute,

    ich muss mehrere Förederbänder mit einem FUP programmieren in dem AS Funktionsbaustein integriert ist, und von dem Instanzen angelegt werden. Beim Versuch mich einzuloggen kriege ich nund ide Meldung "Fehler 4268". Kann mir vielleicht einer sagen was es will?

    Anbei noch das Programm im Anhang. Wäre sehr dankbar für Hilfe!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von sterkel (12.08.2010 um 21:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren FUP Porgramm mit AS-FB Fehler 4268  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Im Regelfall steht zur Nummer auch noch ein mehr oder weniger Aussagekräftiger Text hinterher ...

    Hier wurde die Fehlernummer schon mal behandelt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=37808
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    sterkel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Jo, das habe ich gelesen. Die Meldung ist die gleiche:
    "Ein Ausdruck wird erwartet"

    Nur das Programm bei mir ist ganz anders und es ist alles da wo es sein soll, meiner Meinung nach. Das Problem das der budd hatte, habe ich nicht. Schon geprüft.

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Dein Fehler ist im ersten Netzwerk bei den beiden i_kann1 ...

    du hast eingetippt:

    S i_kann1 ... muss aber nur heißen i_kann1
    das S erhältst du indem du auf die Linie vor der Variable mit der rechten Maustaste im Menü Set/Reset wählst.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    sterkel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Omg danke:tool:

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. Wo ist der Fehler???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 16:07
  4. S5 DB1 Fehler
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:25
  5. OLE-Fehler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 12:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •