    Seit gegrüßt!
    Folgendes Problem:
    Ich habe hier einen Buskoppler BK3100, den ich an eine S7 400 über Profibus koppeln
    möchte. Das ist ja kein Problem. Nur jetzt habe ich noch eine Zählerbaugruppe dran (KL1512), die in der GSD Datei des Kopplers nicht zu finden ist, habt Ihr eine Idee???
    Zitieren Zitieren KL1512 und Buskoppler BK3100  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2009
    Beiträge
    194
    Danke
    8
    Erhielt 50 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der BK3100 mappt die KL1512 automatisch mit 6Byte Ein- und 6Byte Ausgangsprozessabbild, wie eine 2-Kanalige analoge Klemme mit Status-/Controlbyte und Datenwort. Nimm für die Konfiguration das Modul "KL3xx2 komplex (24In/24Out)".

    Gruß,
    witkatz

Ähnliche Themen

  1. Biete: Beckhoff Profibus-Koppler BK3100
    Von mike_roh_soft im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 20:49
  2. Siemens S7-315-2DP mit Beckhoff BK3100
    Von larsibaby2000 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 20:26
  3. S7 und BK3100+3312 falsche Werte
    Von hobby im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 22:34
  4. Beckhoff Buskoppler an S7
    Von winny-sps im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 16:52
  5. H1 Buskoppler minabstand
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 19:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •