    Hallo,

    kann ich über ADS mit der Konfigsoftware KS2000 auf einen CANopen-Koppler BK5150 bzw. dessen Klemmen zugreifen. Die BK5150 hängen an einem CANopen-Master CX1500-M510 und der Master wiederum am CX1010. Aus dem TwinCat-Systemmanager ist ein Zugriff problemlos möglich, aber wie muss ich die Verbindungsparamter bei der KS200 einstellen?

    Vielen Dank

    Controllfreak
    Zitieren Zitieren KS 2000 und CANopen an CX 1010 mit CX1500 M510  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau mal hier:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...ig.htm&id=1208
    (fast ganz unten).

    Der Koppler hat in der System Manager Konfig den Karteireiter "ADS". Über diese NetId sollte der Koppler erreichbar sein.

    In der KS2000 dann als Kommunikation "ADS" konfigurieren und die AmsServerNetId eintragen:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...ds.htm&id=6425
    Als AdsPort probier mal den Default-Wert. Ich weiß es nicht mehr genau, aber glaube, dass es "100" oder "500" war.

    Wenn der Koppler aber sehr alt ist, unterstützt er eventuell das ADS-Routing nicht.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    Controllfreak (04.10.2010)

Ähnliche Themen

  1. Kopplung Beckhoff BC9050 mit CX 1010
    Von Controllfreak im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.12.2012, 10:55
  2. TwinCat Indexgroup der Inputs CX 1010
    Von Controllfreak im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:51
  3. Anfänger sucht Hilfe bei CANopen Mastermodul CX1500-M510
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 12:19
  4. CX1500-M310 Abschlusswiderstände?
    Von Itus im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 12:27
  5. Beckhoff CX 1010-0011 Anfängerfragen
    Von Controllfreak im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 13:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •