    Guten Morgen,

    und zwar habe ich folgendes Problem:
    Ich möchte in Sycon.net meine E/A-Module projektieren, bloß leider
    habe ich keine Ahnung wie genau das funktionieren soll.
    Als Master habe ich eine PM581, die kann ich hier leider nicht auswählen.
    Dezentral soll dann über CS31 eine DC551 eingebunden werden.

    Da ich bis jetzt nur mit Step7 zu tun hätte und Codesys bzw. ABB Steuerungen neu für mich sind, hoffe ich hier hilfe zu finden.

    Danke.

    Gruß, Micha
    Zitieren Zitieren Codesys AC500 Sycon.net  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2009
    Beiträge
    208
    Danke
    1
    Erhielt 35 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Micha_RW Beitrag anzeigen
    Als Master habe ich eine PM581, die kann ich hier leider nicht auswählen.
    Dezentral soll dann über CS31 eine DC551 eingebunden werden.
    Du kannst die PM531 nicht auswählen? Mit deiner Steuerung solltest Du auch eine CD bekommen haben, die die Software Control Builder enthält (das ist CoDeSys mit den ABB AC500 Targets und der Software Sycon.net zum Konfigurieren der Hardware). Wenn Du die installiert hast, kannst Du beim Anlegen eines neuen Projektes in CoDeSys/Control Builder die Steuerung auswählen, auf der Dein Projekt laufen soll, also die PM581.
    Ist das geschehen kannst Du auf dem letzten Reiter in der Software CoDeSys (Ressources) deine Hardware konfigurieren. Die Software Sycon.net öffnen sich automatisch für die Konfiguration deiner Feldbussysteme. Ist nicht so komfortabel wie bei Beckhoff, aber ansonsten recht intuitiv.

  3. #3
    Registriert seit
    05.02.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zumindest in der alte (vor V2.0) Version der ABB Software wird beim Anlegen eines neuen Projektes gefragt welches das Zielsystem ist. Wenn die 581 nicht dabei ist fehlen die Targets.
    Dann im Reiter Ressourcen die Steuerungskonfiguration öffnen.
    Am I/O-Bus kannst du mit Rechtsklick die E/A-Module ranhängen die rechts neben der CPU stecken.
    Für den DC551 gehst du auf Interfaces Com1 mit Rechtsklick und ersetzt das Element durch "COM1-CS31-BUS"
    Jetzt kannst du wieder mit Rechtsklick auf COM1 weitere Unterelemente wie den DC551-CS31 anhängen. Die Module die rechts neben dem DC551 stecken werden mit Rechtklick auf den DC551 angehängt.

    Sycon.net brauchst du nur für Profibus, Ethernet, CAN usw.
    Ab der V2.0 ändert sich da aber einiges. Auch die E/A Konfiguration wird dann anderst gelöst.

  4. #4
    Avatar von Micha_RW
    Micha_RW ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.10.2010
    Beiträge
    166
    Danke
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok, vielen Dank erstmal für die Antworten.

    Da ich das von Step 7 so mit einer Hardware Konfiguration so gewohnt war, wollte ich hier im Prinzip dasselbe mit Sycon.net machen.

    Musste nicht das ich Sycon.net nur für Profibus usw. braucht, aber schön dass es hier so einfach geht.

    Hat mir viel geholen Danke.

Ähnliche Themen

  1. ABB AC500 Analog Werte
    Von Irish im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 18:38
  2. CodeSys und S7
    Von Tommi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 20:32
  3. ABB AC500-eco
    Von j.g. im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 09:58
  4. CoDeSys
    Von Gast im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 21:35
  5. AC500 (ABB)- Womit programmieren?
    Von RichiSPS im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 14:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •