    Hallo zusammen,
    ich habe ein Programm das über Modbus mit einem Java Server kommuniziert.
    Nun möchte ich gerne die Zustände mehrere Digitale Eingänge über 1 Modbusregister übertragen.

    Das Problem was ich sehe: Modbus kann ja nur INT übertragen d.h. ich müsste eventuell immer den letzten Binärwert immer mit einer 1 beschreiben!


    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Wago Modbus 8 Digitale Eingänge auf 1 Modbusregister  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,


    Integer = 16 bit = 2 byte

    8 Eingänge = 8 bit = 1 byte

    sollte doch kein Problem sein.

    Transferier das byte in den integer

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    Speedtriple (08.10.2010)

  4. #3
    Speedtriple ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.03.2009
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    War ein guter Tipp!
    So funktioniert es großer Aufwand!

    Dank Dir!

Ähnliche Themen

  1. B&R X20BC0087 digitale eingänge forcen
    Von kag1@softsolution.at im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 08:51
  2. Phoenix ILC 350PN - Schnelle digitale Eingänge
    Von Vaninger im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 13:20
  3. 358 Digitale Eingänge Erfassen und Auswerten
    Von Hector im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 10:13
  4. Kabel für Digitale Eingänge
    Von klaus1 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 21:01
  5. Adressierung digitale Eingänge S7 CPU224
    Von lan12 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •