Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Twincat Visu Seitenanwahl durch SPS Programm

  1. #1
    Registriert seit
    29.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte gerne aus dem PLC Programm heraus bestimmte seiten der Visu aufrufen, leider habe ich weder in der online Hilfe, noch hier im Forum was gefunden... Hat jemand eine Idee?

    Vielen Dank im Vorraus!
    Gruß Jupp_76
    Zitieren Zitieren Twincat Visu Seitenanwahl durch SPS Programm  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2009
    Beiträge
    194
    Danke
    8
    Erhielt 50 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Das ist im InfoSys beschrieben:
    http://infosys.beckhoff.com/content/...o.htm?id=11073

    Es reicht, der Systemvariablen CurrentVisu den Namen der Visu-Seite zuzuweisen.

    Gruß,
    witkatz

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu witkatz für den nützlichen Beitrag:

    Jupp_76 (09.11.2010)

  4. #3
    Jupp_76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo witkatz,
    danke für die Hilfe, ich hatte sowas im Hinterkopf, konnte mich aber nicht mehr an den Namen erinnern, auf dei idee nach Systemvariablen zu schauen bin ich nicht gekommen....

  5. #4
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn du den Visu-Aufruf über die SPS machst solltest du immer eine Flankenauswertung nehmnen (R_Trig, F_Trig).

    z.B.:
    Trigger: R_Trig;

    -------

    Trigger(CLK:=Button1);

    IF Trigger.Q THEN
    CurrentVisu:=VISU_1;
    END_IF

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu bonatus für den nützlichen Beitrag:

    tabletterl (13.05.2012)

  7. #5
    Jupp_76 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Tipp,

    ich brauche die Umschaltung für eine sich anpassende Visu, ja nachdem was verbaut ist sollen unterschiedliche Bilder aufgerufen werden, ich habe die Visuelemente über einen Index in der Visustruktur an die Aggregate gehängt, und so kann ich dann einfach das passende Bild mit der passenden struktur verbinden.

    Gruß Jupp_76

Ähnliche Themen

  1. TwinCat Visu
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 17:07
  2. CPU bewußt durch Programm stoppen
    Von chstad im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 19:20
  3. TwinCAT HMI Visu nur in Run Mode?
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 10:14
  4. SPS läuft noch altes programm durch ???
    Von Anonymous im Forum Simatic