    Hallo Zusammen

    ich möchte einer Web-Visualisierung eine Hilfedatei anhängen. Kann mir einer sagen, wie ich das hinkriege?

    Details: Über einen Button soll das Hilfsdatei File auf einem Notebook angezeigt werden. Das File befindet sich aber auf der Steuerung. Es ist egal ob die Datei in einem Editor (z.b. Word) oder sonst was geöffnet werden muss. Idealerweise wäre es aber direkt auf der Webpage. Auch das Format der Datei ist egal(*.xml, *.html,..).

    Danke für sämtlich Inputs
    Zitieren Zitieren Wordfile an Webvisu anhängen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich geh mal von beckhoff hardware aus, dann kannst du mit dem FB NT_StartProcess genau das machen was du willst.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bonatus für den nützlichen Beitrag:

    Guarnere (16.11.2010)

  4. #3
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Vielen Dank habe es gleich ausprobiert

    Aber beim Zugriff auf das File bekomme ich laufend Fehler, da ich über FTP auf das File der Steuerung zugreiffen will.

    Was mache ich dabei falsch? Geht das überhaupt über FTP? Oder gibt es eine Alternative?
    Geändert von Guarnere (17.11.2010 um 08:54 Uhr)

  5. #4
    Registriert seit
    23.06.2008
    Ort
    Friesoythe
    Beiträge
    116
    Danke
    9
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Es gibt in der Bibliothek TCUtilities.lib einen Funktionsbaustein FB_GetLocalAmsNetId. Mit diesem kann man die AMSNetId vom Lokalen Zielsystem auslesen.
    http://infosys.beckhoff.com/content/...w.htm?id=11460

    MFG
    Ch. Tiedeken

  6. #5
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich benötige aber nicht die ID vom lokalen Laufzeitsystem sondern vom Target sprich dem Notebook

  7. #6
    Registriert seit
    23.06.2008
    Ort
    Friesoythe
    Beiträge
    116
    Danke
    9
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Was hast du denn für eine WebVisu? PLC HMI Web, HTML, PHP, Java ...?
    Was bekommst du denn für Fehler beim zugriff auf das File?

  8. #7
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ich benutze PLC HMI WEB

    Fehler Code 267 Directory is Invalid

    DIRNAME:='ftp://FER-121-MSD-1-1/Twincat
    COMNDLINE:='viewer.htm

    nach dem Fehlercode müsste hier der Fehler sein. Leider habe ich übehaupt keine ahnung von diesem FB.

  9. #8
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    probier es erstmal mit einer lokalen datei. Es kann sein das es per ftp nicht geht.

  10. #9
    Guarnere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2009
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Mit einer lokalen Datei habe ich es sschon probiert und das hat auch perfekt funkioniert aber das Wordfile befindet sich auf meiner Steuerung.

    Gibt es noch eine weitere Möglichkeit?

    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das Wordfile temporär auf dem lokalen Notebook zu speichern und es dann zu öffnen?
    Geändert von Guarnere (18.11.2010 um 08:17 Uhr)

  11. #10
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hmm,

    dann müsstest du natürlich erstmal die datei auf dein notebook übertragen.

    das geht mit dem baustein FB_FTP_FileUpload dafür benötigst du aber eine extra Lizenz.

    Edit: ich mein natürlich den FB FB_FTP_FileDownload
    Geändert von bonatus (18.11.2010 um 09:01 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. 60870-5-104 Unterstation, Daten anhängen
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 10:29
  2. Webvisu in WAGO
    Von jacky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:57
  3. WebVisu mit Benutzeranmeldung
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:41
  4. WAGO 750-841 WebVisu
    Von vladi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 14:32
  5. Beckhoff Webvisu
    Von MarkusK im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 19:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •