Das kannst du tun mit einem ADS Befehl...du kennst ADS hoffentlich.

ADS-WriteControl bei Adressierung eines projektierten PROFIBUS-Teilnehmer (Port 0x1000-0x107E)

Port:
0x1000 - 0x107Edamit wird ein angeschlossener PROFIBUS-Teilnehmer adressiert, wobei sich Adresse aus Port-0x1000 berechnet, es wird auch immer ein Buszugriff durchgeführt
AdsState: STOP (6)
DeviceState: 0x00
State der FC310x: RUN (5)
Beschreibung Damit wird der Slave gestoppt, d.h. die Prozessdatenverbindung zu dem entsprechenden DP-Slave (Data_Exchange) wird abgebaut (mit SetPrm,Unlock).

ADSState: RUN (5)
DeviceState:
0x00
Stte der FC310x:
STOP (6)
Beschreibung:
Damit wird der Slave nach einem Stoppen erneut gestartet, d.h. die Prozessdatenverbindung zu dem entsprechenden DP-Slave (Data_Exchange) wird wieder aufgebaut (normaler DP-Hochlauf).