Thema: IEC 60870-5-104 Datenübertragung gestört

  1. #1
    Registriert seit
    13.10.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich muss ein Beckhoff CP66 an eine IDS-SPS Acos 750 mittels der Schnittstelle IEC 60870-5-104 anbinden. Die Kommunikation steht, allerdings ist das Senden von Daten mittels Bckhoff CPs noch fehlerhaft. Auf Seiten der IDS-SPS müsste alles korrekt eingerichtet sein, da ich mit der ganzen Sache bei IDS vorort war und das mit einem IDS-Servicetechniker durchgegangen bin.

    Kann jemand erkennen wo der fehler liegt? Nachfolgend liste ich die Nötigen Infos zur Kommunikation:

    Ich habe ein Szenario durchgespielt bei dem ich einen Befehl von dem Beckhoffpanel an die Ids-SPS schickte und anschliesend eine Meldung von der Ids-SPS an das Beckhoff Panel. Das Senden der Meldung funktionierte, das Senden des Befehls allerdings nicht korrekt. Den ganzen Verkehr auf der Schnittstelle habe ich mit einem Programm von Ids(IEC Tester) siehe unten. Durchgeführt habe ich das ganze mit dem SPS-Beispielprogramm MiniMasterSample(von Beckhoff Website, Programm siehe unten). Am Ende des Test-Szenarios habe ich von dem IEC-Tester aus nochmals einen Befehl auf die Ids-SPS gesendet, welcher dort erfolgeich empfangen wurde.



    Aktuelle Einstellungen des Projekts:


    Einstellungen die auf beiden Geräten gleich sind:
    max. unquitierte ADPUs bei Übertragung (k) : 12
    max. empfangene ADPUs bei Übertragung (w) : 8
    Verbindungstimeout (t0): 30s
    Quittierungstimeout (t1): 15s
    Quittierungstimeout (t2): 10s
    Verbindungstest Timeout (t3): 20s
    Übertragungsursache (Cause of Transfer size): 2 octets
    Geräteadressengröße (Common ASDU address size): 2 octets
    Informationsobjektadressengröße (Information object adress size): 3 octets
    Geräteadresse (Common ASDU adress): 40

    auf Beckhoffseite ist des weiteren folgendes eingestellt (wofür ich auf IDS Seite keine Einstellmöglichkeit fand):
    Originator address: 1
    Max. APDU length: 253 (muss dieser Wert bei beiden gleich sein? ich konnte keine Einstellmöglichkeit finden)
    Local port address: 2404
    Local host adress: 192.168.253.97 (dies ist die eigene IP des Slave Bedienteils)


    auf IDS-Seite ist des weiteren folgendes eingestellt:
    Max. APDU length: 112 (muss dieser Wert bei beiden gleich sein? ich konnte keine Einstellmöglichkeit finden)
    IP des Master(Zieladresse): 192.168.253.97
    Eigene IP-Adresse: 192.168.253.99



    Das Programm der Beckhoff SPS CP66:
    Code:
    PROGRAM MAIN
    VAR
     AODB  : ARRAY[0..1] OF ST_IEC870_5_101AODBEntry;
     hTable  : T_HAODBTable;
     client  : FB_IEC870_5_104Master;
     init   : BOOL := TRUE;
     asduAddr : DWORD := 40; (* Common ASDU address of remote (slave) station *)
     SPI   AT%MX0.0 : BOOL;(* Single point information (data point used in monitoring direction slave->master) *)
     SCS   AT%MX1.5 : BOOL;(* Single command state (data point used in control direction master->slave) *)
     fbCloseAll : FB_SocketCloseAll;
    END_VAR
     
     
     
    fbCloseAll( bExecute := init );
    IF fbCloseAll.bBusy AND NOT init THEN
     RETURN;
    END_IF
    IF init THEN
     init := FALSE;
     (* Configure protocol parameter *)
     client.protPara.sRemoteHost := '192.168.253.99'; (* IP address of remote (slave) station *)
     client.protPara.nRemotePort := 2404; (* Port number (default) of remote (slave) station *)
     (* Configure system parameter *)
     client.sysPara.dbgMode := IEC870_DEBUGMODE_DEVSTATE; (* Enable debug output of device state change *)
     client.sysPara.asduAddr := asduAddr; (* common ASDU address of remote (slave) station *)
     
     F_iecCreateTableHnd( ADR( AODB ), SIZEOF( AODB ), hTable );(* Initialize database handle *)
     
     (* Configure one single point in monitoring direction *)
     F_iecAddTableEntry( M_SP_NA_1, (* type is single point *)
          asduAddr, (* common ASDU address *)
          4400, (* information object address *)
          IEC870_GRP_INROGEN, (* interrogation group *)
          0,(* multiplier (not used) *)
          MAP_AREA_MEMORY,(* map this single point value TO PLC memory area (buffer) *)
          0, (* map TO byte offset *)
          0, (* map TO bit offset *)
          0, (* not used *)
          hTable );(* database handle *)
     (* Configure one single command in control direction *)
     F_iecAddTableEntry( C_SC_NA_1, (* type is single command *)
          asduAddr, (* common ASDU address *)
          25577,(* information object address *)
          0, (* group (not used) *)
          0, (* multiplier (not used) *)
          MAP_AREA_MEMORY, (* map this single command value FROM PLC memory area (buffer) *)
          1, (* map FROM byte offset *)
          5, (* map FROM bit offset *)
          0, (* not used *)
          hTable );(* database handle *)
    ELSE
     client( pAOEntries := ADR( AODB ),
       cbAOEntries := SIZEOF( AODB ),
       pInputs  := 0, (* not used *)
       cbInputs  := 0, (* not used *)
       pOutputs  := 0, (* not used *)
       cbOutputs  := 0, (* not used *)
       pMemory  := ADR( %MB0 ),
       cbMemory  := 2,(* 2 byte size *)
       pData   := 0, (* not used *)
       cbData   := 0, (* not used *)
       bEnable  := TRUE,
       hTable   := hTable );
     
     (* Check for device errors, remove them and log message to the TwinCAT System Manager log view *)
     REPEAT
      client.system.device.errors.RemoveError( );
      IF client.system.device.errors.bOk THEN
       ADSLOGSTR( ADSLOG_MSGTYPE_ERROR OR ADSLOG_MSGTYPE_LOG,
          'IEC60870-5-104 master error: 0x%s',
          DWORD_TO_HEXSTR( client.system.device.errors.getError.nErrId, 8, FALSE) );
      END_IF
     UNTIL NOT client.system.device.errors.bOk
     END_REPEAT
    END_IF
    Log der Schnittstelle (interpretiert):


    Log des Systemmanagers von Beckhoff:



    Screenshot der Fehlermeldung des Funktionsbausteins F_iecAddTableEntry (Diese besagt laut Fehlertabelle, dass das Applikationsobjekt nicht in der Datenbank sei)


    Ich weis das is nicht das einfachste Rätsel, aber vielleicht weis ja ein Crack rat? Ich verzweifle nämlich bald
    Zitieren Zitieren IEC 60870-5-104 Datenübertragung gestört  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier noch als nachtrag den Log der Schnittstelle (hexadezimal):
    Code:
    Log-Start: 22.11.2010 10:24:15
    10:27:15.699 L7TX: 87 00 40 00 00 87 00 00 00 00 AA 01 00 04 00 10 00 10 09 FC 9E DE 00 46 AB 5F 00 
    10:27:15.088 L7RX: 87 00 40 00 00 87 00 00 28 00 01 AA 00 0D 00 11 01 02 03 01 00 28 70 07 00 10 C7 
    10:27:50.062 L7RX: 09 01 03 00 28 00 02 20 00 0E 00 00 
    10:27:50.072 L7RX: 09 01 03 00 28 00 08 20 00 03 00 00 
    10:28:10.012 L7RX: 09 01 03 00 28 00 04 20 00 00 00 00 
    10:28:10.017 L7RX: 09 01 03 00 28 00 04 20 00 00 00 00 
    10:28:31.077 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 12 08 00 00 76 2F 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:31.085 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 11 02 00 00 A2 2F 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:31.094 L7RX: F3 01 03 00 28 00 00 00 00 34 D3 2F 1C 0A 16 0B 0A 81 02 00 00 E0 00 00 00 D0 
    10:28:32.000 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 01 FC 2F 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:32.006 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 00 02 30 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:32.012 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 01 07 30 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:32.019 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 00 10 30 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:36.096 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 01 8F 43 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:37.005 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 00 90 43 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:37.021 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 01 90 43 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:37.026 L7RX: 67 01 47 00 28 00 00 00 00 73 43 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:37.039 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 00 90 43 1C 0A 16 0B 0A 
    10:28:37.046 L7RX: 64 01 07 01 28 00 00 00 00 14 
    10:28:37.056 L7RX: 01 8A 14 00 28 00 EE 00 00 80 80 00 01 00 00 00 01 00 00 
    10:28:37.073 L7RX: 01 C0 14 00 28 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    10:28:37.097 L7RX: 01 11 14 00 28 00 5A 00 00 00 60 00 00 00 61 00 00 00 65 00 00 00 70 00 00 00 71 00 00 00 75 00 00 00 7C 00 00 80 82 00 00 00 FE 00 00 00 FF 00 00 00 11 02 00 00 26 02 00 00 27 02 00 00 8B 02 00 00 00 04 00 01 30 11 00 00 
    10:28:38.013 L7RX: 09 88 14 00 28 00 01 20 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 
    10:28:38.027 L7RX: 64 01 0A 01 28 00 00 00 00 14 
    10:28:38.040 L7RX: 65 01 07 01 28 00 00 00 00 05 
    10:28:38.054 L7RX: 65 01 0A 01 28 00 00 00 00 05 
    10:28:51.059 L7RX: 3A 01 07 01 28 00 E9 63 00 01 C7 7B 1C 0A 36 0B 0A 
    10:28:51.074 L7RX: 3A 01 0A 01 28 00 E9 63 00 01 EF 7B 1C 0A 36 0B 0A 
    10:28:59.085 L7RX: 09 01 03 00 28 00 03 20 00 14 00 00 
    10:29:06.023 L7RX: 3A 01 07 01 28 00 E9 63 00 00 5B B5 1C 0A 36 0B 0A 
    10:29:06.028 L7RX: 3A 01 0A 01 28 00 E9 63 00 00 83 B5 1C 0A 36 0B 0A 
    10:29:32.079 L7RX: 01 01 03 00 28 00 30 11 00 01 
    10:29:38.077 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 01 AE 49 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:39.032 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 00 B0 49 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:39.040 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 01 B2 49 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:39.048 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 00 B2 49 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:43.056 L7RX: 01 01 03 00 28 00 30 11 00 00 
    10:29:43.093 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 01 6B 5D 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:44.003 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 26 02 00 00 6D 5D 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:44.013 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 01 70 5D 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:44.021 L7RX: 1E 01 03 00 28 00 8B 02 00 00 73 5D 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:44.035 L7RX: 67 01 47 00 28 00 00 00 00 47 5D 1D 0A 16 0B 0A 
    10:29:44.058 L7RX: 64 01 07 01 28 00 00 00 00 14 
    10:29:44.069 L7RX: 01 8A 14 00 28 00 EE 00 00 80 80 00 01 00 00 00 01 00 00 
    10:29:44.084 L7RX: 01 C0 14 00 28 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    10:29:45.008 L7RX: 01 11 14 00 28 00 5A 00 00 00 60 00 00 00 61 00 00 00 65 00 00 00 70 00 00 00 71 00 00 00 75 00 00 00 7C 00 00 80 82 00 00 00 FE 00 00 00 FF 00 00 00 11 02 00 00 26 02 00 00 27 02 00 00 8B 02 00 00 00 04 00 01 30 11 00 00 
    10:29:45.016 L7RX: 09 88 14 00 28 00 01 20 00 00 00 00 0E 00 00 14 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 
    10:29:45.024 L7RX: 64 01 0A 01 28 00 00 00 00 14 
    10:29:45.037 L7RX: 65 01 07 01 28 00 00 00 00 05 
    10:29:45.053 L7RX: 65 01 0A 01 28 00 00 00 00 05 
    10:30:09.189 L7TX: 2D 01 06 00 28 00 E9 63 00 0D 
    10:30:09.043 L7RX: 3A 01 07 00 28 00 E9 63 00 0D 27 C1 1D 0A 36 0B 0A 
    10:30:14.316 L7TX: 2D 01 06 00 28 00 E9 63 00 0C 
    10:30:14.055 L7RX: 3A 01 07 00 28 00 E9 63 00 0C 27 D5 1D 0A 36 0B 0A

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe die Vermutung, dass mein Problem bei der unterschiedlichen APDU Längem liegt. Meine Annahme:
    Die Zentralstation hat eine größere ADPU Länge als die Unterstation. Deshalb können die kleineren Frames der Unterstation von der Zentralstation sauber ausgewertet werden. Andersrum ist jedoch der Frame größer als die Länge die ausgewertet werden. Der Grund warum ich Daten in Monitordirection empfangen kann, jedoch das senden in Controldirection nicht empfangen kann. => Somit muss ich die APDU Länge der Kommunikation anpassen.

    Kann mir jemand sagen, wo ich die APDU Länge auf Beckhoff-SPS oder IDS-SPS anpassen kann?

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier des Rätsels Lösung:

    Die Fehler auf dem Telegramm lagen an der abweichenden ADPU Länge. Sprich der größe des Datenframes, der übertragen wird.

    Das dieser auf IDS-Seiten auf 120 begrenzt ist, habe ich dies auf Seiten folgendermasen Beckhoff angepasst:

    Code:
    client.protPara.APDULength:=120;
    Um zunächst nicht viel Datenverkehr auf der Schnittstelle zu haben, können die häufigen Generalabfragen auch abgestellt werden:

    Code:
    client.acqPara.arrGenro[0].bEnable:=FALSE;
    somit konnte ich eine saubere Verbindung herstellen

  5. #5
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Wird im IEC-Profil eingestellt. Im INA-File steht dann:

    Code:
    [IECProfil]
    ASDULen = 2 
    CauseLen = 2 
    AddressLen = 3 
    TimeStampLen = 7
    MaxTelLen = 112 
    Knoten = 0
    Und in ACOS-ET siehts so aus:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  6. #6
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nur, die max.APDU gilt eigentlich nur für 101...meine ich zumindest
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

Ähnliche Themen

  1. Iec 60870-5-104
    Von poti2 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 22:36
  2. Kommunikationstreiber für IEC 60870-5-104
    Von Benjamin im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 13:44
  3. Profibus gestört
    Von jackjones im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 15:06
  4. Baugruppe gestört bei abziehen vom PC
    Von guggy im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 08:30
  5. Fehler 303 Verbindung zum AG gestört
    Von Balou im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 08:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •