Hallo Leute,

ich möchte gerne das mein Motor bei setzten des Notschalters mit eine Quick Stop Rampe bremst. In der Doku von Beckhoff habe ich gesehen das man das Control Word das 8 Bit setzen muss.

Meine Frage: Wie setze ich das Bit und muss ich diese Varaible deklarieren oder einen Ausgang zu weisen.
 
Ich habe mich einigermaßen in das Programm Twin Cat eingearbeitet, einen Fremdmotor von Lenze eingebunden und das war gar nicht so einfach. Den Motor läuft auch und jetzt wollte ich diese Quick Stop realisieren.

Wie man das realisiert wollte ich gerne wissen. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
 
Ich habe mich einigermaßen in das Programm Twin Cat eingearbeitet, einen Fremdmotor von Lenze eingebunden und das war gar nicht so einfach. Den Motor läuft auch und jetzt wollte ich diese Quick Stop realisieren.

Wie man das realisiert wollte ich gerne wissen. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Siehste, diese Info hast du uns zu Beginn nicht gegeben. Was der Oberchefe mit "Glaskugel" meinet, ist, dass wir nicht in dein Köpfchen schauen können.

Um dir nen vernünftigen Rat geben zu können, braucht man allgemein folgende Infos:
- Welche Steuerung (in deinem Fall TwinCAT ...)
- welche Version der Steuerung (TwinCAt PLC / NC ...?)
- was für ein Antriebsregler? (FU, Servo, ... Marke, Typ)
- welches Feldbussystem
- Ansteuerung des Antriebs mit PLC oder NC?

Für deine Aufgabenstellung:
Was willst du mit dem Schnellstop erreichen? den Antrieb nur stillsetzen oder sicherheitstechnisch abschalten?

Geht es dir um Konzeptfragen oder nur um "wie kann ich Funktion XY ausführen?", also eine programm-/konfigurationstechnische Frage?

... dann leg mal los.

(Tipp für die Zukunft: wenn man ein Thema mit den spärlichen Infos eröffnet wie von dir gegeben, braucht man sich nicht über entsprechende Antworten zu wundern. Wir machen das hier aus Spaß und weil wir hilfsbereit sind. Aber ständiges nachfragen um die notwendigen Infos herauszukitzeln kostet Zeit und Nerven.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry du hast recht.

Also ich besitze die Steuerung CX1020 und den Servoumrichter AX 5101. Auf der Steuerung ist das Level NC PTP instaliert. Die beiden Geräte sind über EtherCAT verbunden. Die Ansteuerung soll über PLC laufen.

Aufgabenstellung:

Ich möchte ein Programm schreiben wo der Motor eine konstante Drehzahl hält. Das Programm soll über eine Task laufen. Das habe ich schon realisiert.

Das zweite Programm soll diese Quick Stop ausführe. Über eine andere Task die das später ausführen. Wie kann ich diese Funktion Control Word ausführen?
 
Ahh, jetzt wird's morgen ... :-D

Verwendet du die MC-Bibliothek zur Ansteuerung der PTP-Achse?
Meinst du das Control Word des Antriebs, oder das zwischen PLC und NC?
Im Regelfall musst du von der PLC nie direkt in die Antriebsprozessdaten eingreifen. Die Kommunikation sieht eigenlich so aus:
PLC <=> NC und NC <=> Antrieb

Wenn du dem Baustein "MC_Power" die Freigabe entziehst, wird automatisch ein Quickstop ausgeführt. Das siehst du, wenn du dir die Control Words per Scope aufzeichnest.
Du siehst dann, welche Bits von der NC im Antrieb oder von der PLC in der NC gesetzt werden.
http://infosys.beckhoff.com/index.p...000_idn-description/html/s-0-0134.htm&id=6772
http://infosys.beckhoff.com/index.p...tml/tcnccyclicinterfaceaxisplcnc.htm&id=14932
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende die MC-Bibliothek um die PTP Achse an zusteuern. Ich meine das Conrtol-Wort 0x6040.

http://infosys.beckhoff.com/index.p...tml/tcnccyclicinterfaceaxisplcnc.htm&id=14932

Das steht nämlich das man das 2 Bit setzten muss um den Antrieb mit einer Rampe abzubremsen.

Ich weis nicht wie man dieses Bit setzten mus.
z.B Control-Wort:= 00000010; oder so?
Und ob diese Variable deklarierenmuss oder irgend einen Augang zu weisen muss.
 
Wo hast du das mit Bit Nr. 2 her? Steht da nirgends und ist auch nicht korrekt.
Bit 0 aus nDeCtrlDWord ist für "Enable".

Wenn du die MC-Bausteine nutzt, brauchst du gar nicht am Control Word rumfummeln.
Einfach beim MC_Power das "Enable" ablöschen.
(http://infosys.beckhoff.com/index.p...mc2/html/blocks/tcplclibmc_power.htm&id=12841)

Die NC entzieht daraufhin dem Antrieb die Hardwarefreigabe über das ControlWord zum AX5000.
 
Wieso schauch doch unter diesem Link

ttp://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcplclibmc2/html/blocks/tcplclibmc_power.htm&id=12841

Control-Wort 0x6040




Objektbeschreibung Wertebeschreibung Index 6040h Objektname Control-Wort Datentyp Integned16 Subindex 00h, Control-Wort Zugriff read-write PDO-Mapping R_PDO
Bit Bezeichnung Bedeutung 11..15 Manufacturer specific nicht benutzt 9, 10 - reserviert 8 Halt Motor stoppen 7 Reset fault Fehler rücksetzen 4..6 - betriebsartenabhängig, 3 Enable operation Betriebsart ausführen 2 Quick Stop (low aktiv) Abbremsen mit Quick Stop-Rampe 1 Disable voltage (low aktiv) Spannung ausschalten 0 Switch on betriebsbereit schalten
 
Ich habe mir das noch mal überlegt. Wenn ich den Motor über den MC Power Baustein stoppen will, dauert es doch zu lange also die Anlaufstrecke z.B bei einem Fehler in einer Anlage. Für solche Situationen besitzen die neuen FU dieso gennante Quick Stop Funktion [FONT=&quot].
Deshalb möchte ich Control Wort nutzen 0x6040. Wenn man das 2 Bit setzt wird die Quick stop rampe ausgeführt. Oder bin ich auf den Holzweg?
[/FONT]
 
[FONT=&quot]Deshalb möchte ich Control Wort nutzen 0x6040. Wenn man das 2 Bit setzt wird die Quick stop rampe ausgeführt. Oder bin ich auf den Holzweg?
[/FONT]
Aber du hast doch keine CANopen-Achse, also auch kein Control Word 0x6040 und keine direkte "Quick Stop"-Funktion ... es ist doch ein AX5000er, oder nun doch nicht (http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/AX5000_UserManual/HTML/AX5000_Title.htm&id=)?

Der MC_Power (wie alle MC-Bausteine) wird natürlich nur mit SPS-Zykluszeit ausgeführt (Default 10ms). Da kann die Signalverearbeitung zwischen Ereignis und Kommando an die Achse schon mal so rund 3 bis 4 Zyklen dauern.
Aber dann stoppt die Achse mit der entsprechenden Halterampe. Wie lange braucht die Achse denn bis zum Stillstand?

Alternativ hat ein AX5000 digitale Eingänge:
http://infosys.beckhoff.com/index.p..._electricalinstallation_digitalio.htm&id=6636
Dort kann eine Hardware-Freigabe parametriert werden. Die könnte man über einen Not-Halt-Schalter abschalten. Dann stoppt der Antrieb ebenfalls mit einer Not-Halt-Rampe.
 