    Hallo

    Bin mit meinem Latein am Ende.

    Wollte TcBABasicBX.lbx 30.8.10 integrieren da ich eine Wochenzeitschaltuhr benötige.

    Hab dann die Meldung bekommen das LReal nicht unterstützt wird.

    Warum?? Wieso machen Die ne Bib für BX wenns das Teil nicht kann, oder mach ich was falsch??

    Verwende einen BX9000 (Zum ersten mal)

    Bitte um Hilfe
    Zitieren Zitieren LReal  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2010
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo srob,

    ich habe mal kurz LREAL mit den Einstellungen eines BX getestet und es wird nicht unterstützt. Warum dann aber diese Variablen in einer speziellen BX .lib versendet werden ist mir schleierhaft. Hast du es mal beim Beckhoff Support versucht?

    Aber um dir vielleicht auch ohne Beckhoff helfen zu können, schau dir mal die oscat Bibliothek (http://www.oscat.de/) an, vielleicht findest du dort deinen Timer ohne LREAL Variablen.

    Grüße

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mario_K für den nützlichen Beitrag:

    srob (13.12.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    29.07.2010
    Ort
    Bangsare Thailand
    Beiträge
    37
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Es hat mich auch überrascht, aber es gibts ein "workoround".
    In Ressoursen/Arbeitsberich/übersetzungsoptionen gibts
    LREAL als REAL überzetsen.

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bjornf für den nützlichen Beitrag:

    marcotechnik (31.05.2013),srob (14.12.2010)

  6. #4
    srob ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2010
    Beiträge
    17
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Danke

    Hab heute mit Beckhoff Tel. von denen hab ich die Selbe Antwort bekommen.

    Wo steht das bzw. woher bekomme ich den "workoround" ?

    Danke

  7. #5
    Registriert seit
    29.07.2010
    Ort
    Bangsare Thailand
    Beiträge
    37
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es ist mir ein Rätsel, warum Beckhoff die Bibliotheken fur PR6 und PRX nicht ändern.

    In PLC Manager auf Kartenreiter unten links
    Ressoursen/Arbeitsberich/übersetzungsoptionen
    "LREAL als REAL überzetsen" angkreutzen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bjornf für den nützlichen Beitrag:

    srob (19.12.2010)

Ähnliche Themen

  1. TwinCat, LREAL und Zeitdifferenz
    Von o-bi-wan-knobi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 08:06
  2. Konvertierungsproblem LREAL <--> double
    Von chefsalat im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:13

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •