CX9000 wie online kommen

merlin

Level-1
Beiträge
184
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe vor mir einen CX9001. In der Standard-Konfig mit 2 Ethernetschnittstellen. Keine Erweiterungsmodule.

So wie komm ich nun auf das Ding rauf? Hat das eine Auslieferungs-IP? Kann ich per RDP rauf? Wenn ja, mit welchem User/Pw oder wie funktioniert das?

Danke
Tom
 
ich habe eine CX9010 da hatte ich anfangs das selbe problem.
ich löse das so (gibt evtl. einfachere möglichkeit, aber mir ist nur
diese bekannt):

die steuerung direkt mit dem pc (oder notebook) per crossover-kabel
verbinden und am pc "ip-adresse automatisch beziehen" einstellen.
damit verhandeln die zwei eine funktionierende tcp verbindung aus.

schauen, welche ip und welche subnet-maske der pc hat.

mit dem programm "netscan" durchsuche ich dann den gesamten
ip-bereich (siehe subnet maske). das dauert etwas, aber dann wird
der pc und die steuerung angezeigt.

meine steuerung hatte 169.254.146.142
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann geh ich mit dem programm "cerhost" (wurde mitgeliefert) auf
die steuerung (remote-zugriff)

"file - connect" => ip der steuerung eingeben

damit wird die windows-cd oberfläche der steuerung angezeigt

unter "start-settings-network connection" die netzwerkverbindung
öffnen (bei mir sind es zwei; achtung eine ist für den internen bus zuständig!) "TCIXPNPE1" und die gewünschte (neue) ip-adresse
und evtl. weitere netzwerkparameter eingeben.

danach ist die verbindung erst mal weg, da die steuerung die ip adresse
sofort ändert. unter der neuen adresse sollte sie nun per "cerhost"
erreichbar sein.
 
Hi,
ich baue auch immer eine direkte Verbindung zwischen Steuerung und PC auf (so wie tnt369 es beschrieben hat).
Danach greife ich mit dem CERHOST durch die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse auf die Steuerung zu.
Die Adresse steht auf dem Aufkleber neben den Ethernet-Ports.

Beispiel: letzten 6 zeichen der MAC_Adresse: 03A1BC
Dann mit dem CERHOST File->Connect und dort wo normalerweise die IP-Adresse rein kommt trage ich dann CX_03A1BC ein.
Danach sollte die Windowsoberfläche kommen und du kanns deine gewünschten Einstellungen machen.
 
Hallo

Dank eure Hilfe bin ich online!!!

Im SysTray finde ich zwar das TwinCAT-Icon jedoch verhält sich das nicht so wie ich es vermutet hätte. Dachte wie gewohnt Rechtsklick und ich komm zum Systemmanager und zur PLC? Falsch gedacht... Wie geht das richtig?

Danke
Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
du meinst das Icon auf dem CE System?

- das geht leider nicht - auf einem CE-System hast du keinen Systemmanager sowie PLCControl
- benutz den Systemmanager auf deinem Entwicklungsrechner (richtiges Zielsystem anwählen! - vorher route eintragen u.s.w.)
- genauso verfährst du mit dem PLC-Control

Gruß Bernd
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, genau. So wie oben beschrieben habe ich mich mit CERHost verbunden und den CX9001 mal auf meine IP Konfiguriert.
 
Zurück
Oben