    Hallo

    Ich habe vor mir einen CX9001. In der Standard-Konfig mit 2 Ethernetschnittstellen. Keine Erweiterungsmodule.

    So wie komm ich nun auf das Ding rauf? Hat das eine Auslieferungs-IP? Kann ich per RDP rauf? Wenn ja, mit welchem User/Pw oder wie funktioniert das?

    Danke
    Tom
    greetings from upper austria

    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren CX9000 wie online kommen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    ich habe eine CX9010 da hatte ich anfangs das selbe problem.
    ich löse das so (gibt evtl. einfachere möglichkeit, aber mir ist nur
    diese bekannt):

    die steuerung direkt mit dem pc (oder notebook) per crossover-kabel
    verbinden und am pc "ip-adresse automatisch beziehen" einstellen.
    damit verhandeln die zwei eine funktionierende tcp verbindung aus.

    schauen, welche ip und welche subnet-maske der pc hat.

    mit dem programm "netscan" durchsuche ich dann den gesamten
    ip-bereich (siehe subnet maske). das dauert etwas, aber dann wird
    der pc und die steuerung angezeigt.

    meine steuerung hatte 169.254.146.142

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    dann geh ich mit dem programm "cerhost" (wurde mitgeliefert) auf
    die steuerung (remote-zugriff)

    "file - connect" => ip der steuerung eingeben

    damit wird die windows-cd oberfläche der steuerung angezeigt

    unter "start-settings-network connection" die netzwerkverbindung
    öffnen (bei mir sind es zwei; achtung eine ist für den internen bus zuständig!) "TCIXPNPE1" und die gewünschte (neue) ip-adresse
    und evtl. weitere netzwerkparameter eingeben.

    danach ist die verbindung erst mal weg, da die steuerung die ip adresse
    sofort ändert. unter der neuen adresse sollte sie nun per "cerhost"
    erreichbar sein.

  4. #4
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    2
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hi,
    ich baue auch immer eine direkte Verbindung zwischen Steuerung und PC auf (so wie tnt369 es beschrieben hat).
    Danach greife ich mit dem CERHOST durch die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse auf die Steuerung zu.
    Die Adresse steht auf dem Aufkleber neben den Ethernet-Ports.

    Beispiel: letzten 6 zeichen der MAC_Adresse: 03A1BC
    Dann mit dem CERHOST File->Connect und dort wo normalerweise die IP-Adresse rein kommt trage ich dann CX_03A1BC ein.
    Danach sollte die Windowsoberfläche kommen und du kanns deine gewünschten Einstellungen machen.

  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    173
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Dank eure Hilfe bin ich online!!!

    Im SysTray finde ich zwar das TwinCAT-Icon jedoch verhält sich das nicht so wie ich es vermutet hätte. Dachte wie gewohnt Rechtsklick und ich komm zum Systemmanager und zur PLC? Falsch gedacht... Wie geht das richtig?

    Danke
    Tom
    greetings from upper austria

    ... merlin ...

  6. #6
    Registriert seit
    17.08.2010
    Ort
    Blaichach
    Beiträge
    84
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    du meinst das Icon auf dem CE System?

    - das geht leider nicht - auf einem CE-System hast du keinen Systemmanager sowie PLCControl
    - benutz den Systemmanager auf deinem Entwicklungsrechner (richtiges Zielsystem anwählen! - vorher route eintragen u.s.w.)
    - genauso verfährst du mit dem PLC-Control

    Gruß Bernd
    Geändert von BerndAllgäu (27.12.2010 um 19:02 Uhr) Grund: Jetzt gleich richtig...

  7. #7
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    173
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, genau. So wie oben beschrieben habe ich mich mit CERHost verbunden und den CX9001 mal auf meine IP Konfiguriert.
    greetings from upper austria

    ... merlin ...

  8. #8
    Registriert seit
    17.08.2010
    Ort
    Blaichach
    Beiträge
    84
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    siehe meinen korregierten Post...

Ähnliche Themen

  1. Fragen zu Libnodave, die immer wieder kommen
    Von Zottel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 10:41
  2. Parker Compax3 - PZD´s kommen und gehen
    Von Da_Basco im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 21:14
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 15:59
  4. Indradrive C: Wie in höhere Parameterebene kommen??
    Von CheGuevara83 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 11:02
  5. ALARM_S-Meldungen kommen nicht durch
    Von RAN im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 10:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •