-> Hier kostenlos registrieren
die Spannung 70V und das "glimmen" der LED´s kann ohne weiteres auf die Pralellführung der Leitung zurückzuführen sein,
Fällt dann sowas im produktiven Umfeld bei Leistungen im KW-Bereich schlicht nicht auf ?
allerdings ist das keine "Induktion" sondern Kapazitive Kopplung ...
OK, wieder was gelernt.
Das Programm ist ein simpler Baustein aus der OSCAT-Lib und danach eine Skalierung für die Klemme.Vielleicht testest du mal mit einer Programmunabhängigen Vorgabe (zb50%, die Wirklich am ende des Zyklus aus der SPS kommt) die Ausgabe.
Dabei 100% ausschließen dass irgendwas im Programm da Fehler reinschießt.
Werde aber mal versuchen eine fixen Wert zu schreiben oder den Wert schlicht in der Steuerung forcen.
(Ich kenn leider deine Steuerung nicht, aber bei Big S, würd ich am Zyklusende den entsprechenden Ausgabewert Rausschreiben, damit ist ausgeschlossen dass vorher Mist produziert wird)
Gruß Winnman
Ist vom kleineren B(eckhoff).
Wenn der Wert nur einmal im ganzen Programm geschrieben wird (und das wird er) sollte ein überbügeln an der Stelle ausreichen.
Danke mal für die Hinweise
Gruß ohm200x