Hallo,
bei uns steht zur zeit die große Frage im Raum was für ein Touchpanel TFT wir für die VIsualisierung einsetzen sollen.
Das wir ein Panel von Lauer bzw Beijer nehmen ist eigentlich schon klar, da dort die Marine Zulassungen von hause aus dabei sind.
Jedoch steht die frage im raum ob es ein ich nenn es mal vollwertiger PC sein muss mit zb WinXP als OS oder ob es auch die kleineren kisten mit WinCE sein dürfen.
Der knackpunkt liegt im späteren einspielen von programmänderungen in die sps.
denn wenn ich nun nen kunden habe der nachher irgendwo mit seinem schiff in der welt ist will ich da nicht kurz hinterherjetten um nen neues programm einzuspielen.
ich kenn bisher nur das Codesys Service Tool welches unter XP läuft aber CE nicht soweit ich weiß womit man Binarys einspielen kann.
kennt ihr andere möglichkeiten?
gruß
bastian
 
wenns so wär wärs schön ;)
ventil-steuerungen für ballast oder cargo oder whatsoever medien.

Das das mit eine NichtSafety NichtRedundanten CodesysKiste :rolleyes: Ohh weia, das arme Schiff *LOL*
Die Marinezulassung sagt nur, das von der Medien- und Rüttelbelastung die PLC ok ist,
aber nicht ob die SIL-Regeln eingehalten werden.

Macht dich mal schlau ob da 3S ausreicht.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das das mit eine NichtSafety NichtRedundanten CodesysKiste :rolleyes: Ohh weia, das arme Schiff *LOL*
Die Marinezulassung sagt nur, das von der Medien- und Rüttelbelastung die PLC ok ist,
aber nicht ob die SIL-Regeln eingehalten werden.

Macht dich mal schlau ob da 3S ausreicht.

Frank

ok zwei drei dinge noch vorweg

wir sind seit mittlerweile 20 jahren in der branche tätig und haben bis vor 2-3 jahren eigentlich immer nur systeme gebaut die mit blindschaltbildern und klassischen bedienelementen wie schalter und leds ausgerüstet waren.

jedoch wollen immer mehr kunden mittlerweile weg davon und das ganze via sps und touchscreen gelöst haben.

wir haben mittlerweile glaube ich knappe 10 projekte gehabt wo wir die steuerung mangels erfahrung bei einem lieferanten dazu gekauft haben.

dieses waren codesys steuerungen mit marine zugelassenen panels. jedoch wollen wir diese nun aus verschiedenen gründen lieber selber machen.

die redundanz ist in unseren konfigurationen nicht von bedeutung und wird von den klassifikiation gesellschaften auch nicht verlangt und wir haben wie gesagt solche system im einsatz die abgenommen worden sind.

die panels von eckelmann sehen nicht schlecht aus, jedoch nirgends ein hinweis auf marine zulassungen.
ich hab mir auch panels von schneider und phönix angeschaut aber zumindest die von schneider für zu teuer empfunden.

wir stehen daher vor der wahl, gerade weil wir für das projekt keine großen bildschirm brauchen, nehmen wir nen lauer ix in 10" mit wince oder muss es bedingt durch die nicht vorhandene möglichkeit neue binarys in die sps einzuspielen nen großes panel mit winXP sein

gruß
 
Hallo !
Hast Du schon einmal Beckhoff CPs (= Panel mit intgrierter SPS) ins Auge gefasst. Dort hast du alles, wie z.B. ne Ethernetschnittstelle, da kannst du in der ganzen Welt über ethernet ein neues Programm einspielen
wir auch Toucpanels, e sist hier WinCE noder wahlweise je nach Prozessor WIndows embedded drauf sowie die Laufzeit SPS.
Gibts von 6 " - .. 20" je nach wunsch und ist vom Systm besser zu handlen als COdeSys.
Arbeite schon siet Jahren mit allen AUsbaustufen damit

lg
Cybertrace
 
danke für den hinweis
jedoch kommt das leider nicht unbedingt in frage, da wir zum teil unsere plcs und hmi geräte nicht am selber ort haben
zb plc im maschinenraum, touchpanel auf der brücke
fällt die verbindung zur brücke aus ist es notwendig das die plc weiterläuft um zb über ein zweites panel woanders weiter steuern zu können


es scheint also tatsächlich keine möglichkeit über WinCE ein neues binary in die sps einzuspielen zu geben?

gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei WInCE und Beckhoff PLC gibt es ein Verzeichis
\Boot.
Dort ist der kompilierte Code abgelegt. Code über ne sync Funktion (Activesync vom MS installieren) rüberschieben, die PLC neu starten.
Oder die Flash rausnehmen, den Code ins \boot reinspielen..

hab ich selbst gemacht und funktioniert

mfg
Cybertrace
 