    Es wird bei jedem durchlauf der AktuelleWert in das Ergebinss geschrieben und verrechnet. So hast du einen Durchschnitt der letzten 10 Zyklen. Aber es dauert beim Start halt auch diese 10 Zyklen bis du ein richtig verwertbares Ergebniss bekommst.
    Hoffe es ist jetzt ein bischen verständlicher.

    Gruß

  2. #12
    xinix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2010
    Beiträge
    46
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Verpolt,

    hört sich auch gut an, gibt es denn ein fertiges PT1 Glied in ST?

  3. #13
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

  4. #14
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    für den Start kann mann sich auch behelfen:
    solange bis das 1. mal die volle Anzahl Zyklen für die Mittelwertbildung erreicht sind einfach den Aktualwert ausgeben.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. #15
    xinix ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.01.2010
    Beiträge
    46
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Hallo,



    schau dir mal ein PT1-Glied an
    Das ist genau das was ich gesucht habe! Nach dem ich mich ein bisschen reingelesen habe, kam mir das auch etwas bekannt vor ( Lehrzeit ) aber das war irgend wie soweit im Hintergrund - Quasi verstaubt in der Ecke meines Hirns

    Danke!

Ähnliche Themen

  1. Analoge Messwerte verrechnen...
    Von parkkralle im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 09:09
  2. Analoge Messwerte mit "Ausreiser"
    Von chriszero im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 22:27
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 17:56
  4. Werte glätten
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 17:50
  5. Anlogwert glätten
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 12:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •