Problem mit Beckhoff Profibus-Master EL6731

grosser_marco

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
ich weiß mir keinen Rat mehr bei folgendem Problem:
Wir haben eine EL6731 als Profibusmaster unter TwinCAT 2.11 Build 1552. An dieser hängt als einziger Slave Laser der Fa. Leuze (AMS200) zur Entfernungsmessung.
Das Problem ist, daß dieser Laser sporadisch für ca. 300 ms aussteigt. Der TwinCAT-Systemmanager meldet mir als Profibusstatus in diesem Fall erst 11 (prhysikalischer Fehler - Verkabelung überprüfen) und gleich danach 8 (Station nicht bereit - wird beim Hochlauf temorär angezeigt), dann wieder 0 und der Laser arbeitet wieder.
Wir haben inzwischen alles getauscht - Profibusstecker an beiden Enden, Profibuskabel und Spannungsversorgung des Lasers getauscht und als Luftleitung verlegt, also ohne Kontakt zu anderen Kabeln, EL6731 getauscht, Laser getauscht.
Ich weiß nicht, was wir noch tauschen sollen. Ach so, CRC-Fehler bekomme ich keine und der WCState des Profibus-Masters bleibt auch auf 0.
Kann mir jemand mit einer Idee helfen?
 
Hmm du hast ja schon alles gewechselt, sonst hört sich das stark nach nen Wackelkontakt an. Denn -> physikalischer fehler -> Station nicht bereit wäre ja logisch ... da danach dann die Station wieder 0 ausgibt hört sich das echt so an als wäre da etwas ab und zu unterbrochen. Die Kabel zum Laser ... wie lang sind die?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Den Busabschusswiderstand am Laser oder am letzten Profibusstecker eingeschaltet ?

Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, aber mit Lenze Antrieben. Auch Stecker alles kontrolliert, Kabel bypassed ect.
Im Prinzip war es nur ein Profibusstecker, wo das Kabel wahrscheinlich verletzt war.
Lösung :
Alle Stecker abgeschnitten und neu angeschlossen und es lief

Viel Glück
 