    Hallo,

    ich versuche verzweifelt die WebVisu in meiner Wago 750-849 zum laufen zu bekommen.

    Beim hochladen der Programmdatien scheint der Speicher auszugehen.
    Mein Programm ist 138.942Byte groß (obwohl bis jetzt nur ganz kleine Sachen realisiert sind), dann lädt er noch ein paar xml-Dateien hoch. Die Datei "webvisu.jar" stockt bei 144.478Byte, wäre aber 324.665Byte. Es erscheint die Fehlermeldung:

    Code:
    Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt.
    Dienstnummer: 48, Fehlernummer: 80
    Die Datei 'webvisu.jar' konnte nicht geschrieben werden.
    Selbst wenn ich nur ein Minimalprogramm und eine Visu mit nur einem Rechteck bastel, funktioniert es nicht (die jar-Datei wird auch nicht kleiner).

    Wo liegt denn da der Fehler?
    Zitieren Zitieren Webvisu in WAGO  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    zu viel alte Sachen drauf? Evtl. mit FTP mal löschen ansonsten mit Wago Ethernet Settings das Ding mal formatieren.

Ähnliche Themen

  1. Wago Webvisu, Texteingabe
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2017, 17:09
  2. Webvisu Wago 750-841
    Von M_o_t im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 14:23
  3. Wago Webvisu, Texte 90° drehen?
    Von Lebenslang im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 21:13
  4. WAGO 750-841 WebVisu = Weißer Bildschirm
    Von dr1101 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:31
  5. WAGO 750-841 WebVisu
    Von vladi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 14:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •