Hallo,
ich bin neu in der Regelungstechnik und habe einige Verständnisprobleme.
Ich verwende eine PhoenixContact Steuerung ILC 150 ETH mit einer IL Temp 2 Klemme und einem PT100. Für die Steuerung habe ich von Phoenix eine Libary erhalten welche ich Parametriert habe. Ich erhalte nun Daten in REAL.

Es geht darum ein Wasserbecken 4000L über einen Wärmetauscher zu erhitzen. Ein Ventil schaltet den Wärmetauscher zu oder ab.

Nun miene Fragen:
wie kann ich den gemessenen Wert an den echten Wert des Mediums (Wasser) Angleichen
wie kann ich den Wert für eine Visu Lesbar machen ...( 0-100 °C )

Vielen Dank im Voraus

Sebastian
 
wie kann ich den gemessenen Wert an den echten Wert des Mediums (Wasser) Angleichen
der gemessene Wert sollte dem echten Wert gleichen, eventuell noch die Kommastelle verrücken und schon hast du einen direkten Temperaturwert


wie kann ich den Wert für eine Visu Lesbar machen ...( 0-100 °C )
schick den Wert einfach an die Visu, nur die Kommastelle setzen (siehe oben)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Solaris,
ich habe versucht mittels MUL die Kommastelle zu verschieben jedoch bin ich mit den Ergebnissen nicht glücklich.

die Steuerung zeigt die genaue Temp. meiner Testumgebung im Falschen "Stil" zur Weiterverarbeitung möchte ich auch auf jeden fall weiter REAL werte verwenden.

Der Wert ist 2.0900000E+002 was wohl so viel wie 20,9°C sein sollen. Wie wandel ich den Wert korrekt um ? MUL 10.0 klappte leider nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und vielen Dank an alle Beteiligten,
ich habe eure Vorschläge umgestezt und es fuktioniert sehr gut.
Ich habe die gemessenen Werte mit den echten verglichen und es Variirt nur um ca. +/-2° C damit kann ich durchaus leben.

1. Multiplikation mit REAL#0.1
(ich musste mich erstmal zurechtfinden mit den REAL werten :) da diese ja mit Mantisse also 5.9400000E+001 sind 59,3°C soweit so gut.

2. Real to String
Rohwert --- strTemp
strFormat= '%001f °C' so zeigt mir meine Visu auch 59,3 °C an.

Wie kann ich eine 3 Punktregelung für mein Projekt umsetzten ?
 
Vielen Dank an Verpolt,
Also nun ich muss mich mal entschuldigen weil ich meine Infos nur kleckerweise raushaue aber ich hoffe ihr möchtet mir trotzdem helfen.

Kann ich damit eine Mischamatur (Heizungstechnik) steuern ?

Es ist ein Centra Mischer mit den Zuständen AUF / AUS / ZU
 
Zurück