Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Zugriff auf Wago 841

  1. #1
    Registriert seit
    09.05.2006
    Beiträge
    95
    Danke
    20
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe ein Projekt, bei dem ich mit einem PC-Programm auf eine
    Wago 750-842 mittels MBT.DLL zugreife und Eingaenge lese und Ausgaenge schreibe.
    Funktioniert normal. (lesen ab Adr. 000, schreiben ab Adr. 512)

    Wenn ich jetzt eine 750-841 verwende, kann ich zwar die Eingänge lesen,
    aber die Ausgaenge nicht schreiben.
    In beiden Steuerungen sind keine Programme enthalten, die die Ausgaenge ändern würden.


    Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Steuerungen?


    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Zugriff auf Wago 841  

  2. #2
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Hi

    Es ist kein großer Unterschied zu beiden Steuerungen.


    Schau dir doch mal zu den Ausgängen. (Konfiguration)


    Da steht mit großer Wahrscheinlichkeit --> Kontrolle PLC

    Stelle doch hier mal Field-Bus oder so ähnlich ein.

    Einfach mal hier suchen.


    Gruss Karl
    Karl

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:

    Vbxler (26.04.2011)

  4. #3
    Vbxler ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2006
    Beiträge
    95
    Danke
    20
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das war die Lösung!
    Man muss 'WERT' auf 'fieldbus1' umstellen.

    Eigenartig bei der 841 ist aber, dass mit der Funktion 'MBTWriteCoils' egal ist,
    ob die Startadresse 0 oder 512 ist. Die Ausgänge werden gesetzt.



    Danke für die Hilfe!

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-880 SD-Karten Zugriff
    Von Matze001 im Forum WAGO
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 20:42
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 09:32
  3. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  4. SPS Zugriff mit VB5
    Von Otto im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:22
  5. OPC Zugriff auf S5
    Von david.ka im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 02:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •