Hallo,
versuchen gerade, die Eingangs-/ Ausgangsklemme an unseren AX5112 Endstufe zu konfigurieren und mit einer Variablen zu verknüpfen.
Prinzipiell ist uns das setzen von Variablen bekannt (Name %AT IX Adresse.Bit), sind jedoch nicht sicher, ob die Adresse mit der wir arbeiten stimmt.
Bei den Eingängen/Ausgängen, welche nach der Selbsterkennung der Endstufe von TwinCat aufgezeigt wurden, gab es keine DI/DO-Klemme.
Haben uns jetzt damit geholfen über die PDO-Liste das "Digital Input State" Word zu nutzen.
Es funktioniert soweit, dass im Onlinefenster auf Eingänge reagiert wird.
Setzen wir jedoch eine globale Variable und verknüpfen sie mit dem Word, passiert nichts.
VAR
inputs AT%IW77:WORD;
END_VAR
Haben den Verdacht, dass das Digital Input State nicht stimmt, da es ja eher sinnfrei ist eine Klemme als Word abzufragen.
Vielen Dank im Voraus!
versuchen gerade, die Eingangs-/ Ausgangsklemme an unseren AX5112 Endstufe zu konfigurieren und mit einer Variablen zu verknüpfen.
Prinzipiell ist uns das setzen von Variablen bekannt (Name %AT IX Adresse.Bit), sind jedoch nicht sicher, ob die Adresse mit der wir arbeiten stimmt.
Bei den Eingängen/Ausgängen, welche nach der Selbsterkennung der Endstufe von TwinCat aufgezeigt wurden, gab es keine DI/DO-Klemme.
Haben uns jetzt damit geholfen über die PDO-Liste das "Digital Input State" Word zu nutzen.
Es funktioniert soweit, dass im Onlinefenster auf Eingänge reagiert wird.
Setzen wir jedoch eine globale Variable und verknüpfen sie mit dem Word, passiert nichts.
VAR
inputs AT%IW77:WORD;
END_VAR
Haben den Verdacht, dass das Digital Input State nicht stimmt, da es ja eher sinnfrei ist eine Klemme als Word abzufragen.
Vielen Dank im Voraus!