    vielleicht steh ich aufm schlauch aber....

    ich möchte u.a eine KL6041 (RS485) über KS2000 konfigurieren. Zur Verfügung steht mir eine CX9010-1101, TwinCat und KS2000.

    Ich dreh mich nun im Kreis - kann ich die Klemme mit KS2000 nur bearbeiten wenn ich einen BKxyz habe oder geht das auch über die CX9010? Vielleicht echt blöd gefragt, aber ich blicke nicht durch (KS2000-Doku mehrmals gelesen).

    Danke euch für jeden Input.
    Zitieren Zitieren KS2000 über CX9010? KL6041 konfigurieren  

  2. #2
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    kann ich über TwinCat System Manager meine (intelligenten) Klemmen konfigurieren (also das machen, was sonst die KS2000-Software macht)?

    was wären die wichtigsten steps um das zum laufen zu kriegen?
    Zitieren Zitieren oder anders gefragt...  

  3. #3
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Schonmal in die Doku geschaut?
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...cx.htm&id=6919

    Der CX muss auf deinem PC zuerst als ADS-Route eingerichtet werden.
    Der ADS-Server der Busklemmenanschaltung muss aktiviert sein.
    Dann kannst du in der KS2000 per ADS mit NetId des CX und der entsprechenden Portnummer arbeiten.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    forellengarten (13.06.2011)

  5. #4
    Avatar von forellengarten
    forellengarten ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2009
    Ort
    Süddeutschland
    Beiträge
    173
    Danke
    37
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wahnsinn Trinitaucher,

    das war der Magic Tipp! Da sucht man tagelang in der Beckhoff-Doku und dann stehts vor der Nase und man fragt sich warum man das nicht selbst gefunden hat.

    Danke!
    Zitieren Zitieren Magic  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 09:52
  2. Profibus über Ethernet konfigurieren
    Von Metalzwerg im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 17:15
  3. CX9010 Fernwartung über VPN
    Von stb_abe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 18:37
  4. Hillfe bei Schrittmotor in KS2000 richtig konfigurieren
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 11:19
  5. CX9010 über PDA visualisieren/bedienen
    Von raffi67 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 19:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •