Hallo,

ich betreibe seit 2006 einen Wago 750-841 Controller ohne Probleme. Auf der Steuerung war das aktuelle Bootprojekt und ist immer nach einem Stromausfall problemlos weiter gelaufen. Heute hatten wir dann wieder einen Stromausfall. Allerdings ist danach der Controller jedoch nicht wieder angelaufen. Als ich mich mit CoDeSys einloggte bekam ich die Meldung daß kein Programm auf der Steuerung vorhanden ist und ob das Programm übertragen werden soll. Mit WiseFTP sah ich dann daß der Flashspeicher bis auf das leere Verzeichnis PLC leer war. Mit WAGO-I/O-CHECK habe ich dann den Flash formatiert und den Inhalt übertragen. Anschließend habe ich dann das Programm und das Bootprojekt übertragen und die Steuerung lief wieder. Zum Test habe ich dann wieder den Strom kurz abgestellt. Ergebnis: Flash Speicher war wieder leer.

Ich habe dann etwas rumexperimentiert. Speicher formatiert und Daten übertragen. Nach kurzer Stromunterbrechung ist noch alles da. Bootprojekt übertragen und dann wieder Stromlos. Beim Einschalten läuft das Programm dann auch selbstständig los. Trenne ich dann kurz den Controller vom Netz ist wieder alles weg. Ergo: Der Speicherinhalt bleibt bestehen bis das Programm ausgeführt wird. Ich nutze RETAIN Variablen die sich regelmäßig ändern. Diese werden jedoch soweit ich weiß im SRAM gespeichert der gepuffert ist.

Hat dieses Phänomen jemand schon mal beobachtet bzw. weiß jemand woran das liegen könnte und weiß sogar wer Abhilfe?

Viele Grüße Christoph

Edit sagt: die RTC lief immer korrekt weiter.
 
Zuletzt bearbeitet: