CX9001 konfig mode nicht möglich

master

Level-1
Beiträge
74
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin gerade bei der Inbetriebnahme eines CX9001. Zum Scannen der Klemmen wollte ich den CX in den Config Mode schalten. Allerdings geht er dabei in den Stop Zusatand. Ein scannen der Klemmen ist dann natürlich auch nicht möglich.
Woran könnte das liegen?

Gruß
Master
 
was hast du denn bis jetzt genau gemacht:
Reihenfolge und Programm beschreiben

Wie sehen die LEDs aus ?

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo CAS,

also ich hab die ganzen Klemmen gesteckt und der CX liegt an Spannung, wenn ich dann in den Config Mode wechseln möchte geht er in den Stop Modus über. Mache ich da was verkehrt? Die PWR LED leuchtet dann Rot (Stop) anstatt Blau und im System Manager wir auch stopped angezeigt.
Hat bei mir aber bei allen Inbetriebnahmen noch nie funktioniert. In der Infosys finde ich auch nichts. Ich glaube schon fast, daß das Problem vor dem PC sitzt;-)
Jetzt habe ich die ganzen Boxen und Klemmen wieder mal händisch angefügt und das Programm draufgespielt. Soweit läuft auch alles. Die neueste Version vom TC habe ich auch Installiert (hat mich gestern die halbe nacht gekostet).
Oder hast du einen Tip für mich?
Und nun habe ich schon wieder das nächste Problem, KL3228 kann man nicht mehr mit der KS2000 über das Einstellungsmenü konfigurieren. Jetzt such ich mir mal die Registerbeschreibung, vielleicht bring ichs damit hin. Ansonsten muß ich mir die HVAC lib kaufen

Gruß
Markus
 
Ist schon komisch. In den Boot-EInstellungen kann man einstellen, dass der CX nach Spannung ein in den Konfig Modus geht. Hast du das schon mal probiert? Es gibt auch einen DIP-Schalter, um den CX zu zwingen, nach Spannung ein im Konfig-Modus zu starten.

Das Konfigurieren der KL3228 mit KS2000 sollte auch gehen. Bei mir ist's zumindest kein Problem. Hast du auch die aktuelle Version?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Tom,

so nun hab ich es wieder mal geschafft, wollte im Systemmanager von Run auf Config Modus bei den Booteinstellungen umschalten und nun kann ich ihn nicht mehr erreichen. Neustart über suspend brigt auch nichts. Bei den Booteinstellungen ist nun nirgends das knöllchen drinn, im System Manager zeigt er Stopped an und auf dem CX leuchten die LED`s grün.*ROFL*
das wird wohl ein fall für den Support.

Gruß
Master
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So nun nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellung durch die DIP Schalter läuft er wieder.
Das nächste Problem ist, daß ich eine Modbus TCP Verbindung zu IP Symcon aufgebaut habe, auf der Beckhoff seite weis ich aber die Adressen vom Modbus TCP CE Server nicht. Wo kann man den nachschauen auf welcher Adresse diese gemappt werden?

Gruß
Markus
 
Zurück
Oben